土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 室外疏散楼梯的设置

室外疏散楼梯的设置

发布于:2023-03-28 11:05:28 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
室外疏散楼梯应符合下列规定:

1)栏杆 高度 应≥ 1.10m ,楼梯 净宽度 应≥ 0.90m
2)倾斜 角度 应≤ 45°
3) 梯段和平台 均应采用 不燃材料 制作。 平台 的耐火极限应≥ 1.00h 梯段 的耐火极限应≥ 0.25h
4)通向室外楼梯的 应采用 乙级防火门 ,并 外开
5)除疏散门外,楼梯周围 2m 内的墙面上不应设置 门、窗、洞口 疏散门 不应 正对梯段

图片


知识点:室外疏散楼梯的设置

室外疏散楼梯,是否需要设置雨棚(防护挑檐)


全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 真仙
    真仙 沙发

    外门是要设置雨篷的,这个有通规要求。

    如果此外楼梯日常使用率偏高,建议顶部楼梯也做雨篷。

    2023-04-27 16:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • 雪色淋漓
    雪色淋漓 板凳

    学习了,谢谢

    2023-04-27 14:57:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(4条)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.54 万条内容 · 459 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下用“封闭楼梯间”

今天讲一讲 “什么情况下用封闭楼梯间”  一、公共建筑 告诉大家一个小口诀 图上老驴会一展歌喉,每次唱六首 图:图书馆 上:商业 老:老年人 驴:旅馆 会:会议中心 衣:医疗建筑 展:展览建筑 歌:歌舞娱乐放映游艺场所 六:≥6层的其它建筑(除住宅外的其它建筑) 二、住宅建筑 住宅建筑>21m且≤33m

回帖成功