1总则

医疗建筑主要包括两大类:一是医院建筑,包括三级医院、二级医院、一级医院;二是其他医疗机构建筑,包括专科疾病防治院(所、站)、妇幼保健院(所、站)、卫生院(其中含乡镇卫生院)、社区卫生服务中心(站)、诊所(医务室)、村卫生室。

分类

对于医疗建筑的二次装修照明设计,通常需要设置普通照明和应急照明,本文仅对普通照明进行说明,常用设计规范有:

《民用建筑电气设计标准》、

《医疗建筑电气设计规范》、

《综合医院建筑设计规范》、

《医院洁净手术部建筑技术规范

 

普通照明

灯具选择

实验室:洁净灯,吸顶安装;

卫生间:防水、防尘吸顶灯,嵌入安装;

需要注意的是,所有灯管采用荧光灯节能光源,单灯功率因数应大于

显色指数不小于,并配备节能型电子镇流器,采用的镇流器应符合国家的能效

若采用直管荧光灯,通常采用(即荧光灯)

的代替的直管荧光灯

 

常用灯具效率(

image.png

 

照度标准值与维护系数

设计照度与照度标准偏差不应该超过±,作业面背景照度不低于一般照明照度的

对于不同场所,所需照度标准不同,根据下表进行设计。

image.png

image.png


 

 

 

不同场所维护系数选用遵循下表

image.png

 

 

(3)照明节能

在工程设计过程中,在满足照度要求和照明质量的情况下,也需考虑节能问题。在经过照度计算后,算出灯具数量及照明负荷,会用照明功率密度(LPD)作为建筑照明节能评价指标进行校验。LPD指的是单位面积上的一般照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器等附属用电器件),单位为瓦特每平方米(2),相关指标为:功率密度目标值与功率密度现行值。

现行值是根据对国内各类建筑的照明能耗现状调研结果、我国建筑照明设计标准以及光源、灯具等照明产品的现有水平并参考国内外有关照明节能标准,经综合分析研究后制订的。

目标值则是预测到几年后随着照明科学技术的进步、光源灯具等照明产品能效水平的提高,从而照明能耗会有一定程度的下降而制订的。目标值比现行值降低约为10%~20

医疗建筑功率照明功率密度设计应符合下表。