土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 「垫资治污」后被罚!这家污水厂喊冤:总氮超标全因政府资金不到位

「垫资治污」后被罚!这家污水厂喊冤:总氮超标全因政府资金不到位

发布于:2023-03-30 10:01:30 来自:环保工程/水处理

来源:环保水圈

|

作者:COD君

[复制转发]

近日,广西南宁市金陵污水厂因 总氮超标被当地生态环保局处以行政处罚

对此, 金陵污水厂提出“异议”

◎  本次超标原因主要是 政府资金不到位,主观过错不应认定为故意

◎  污水厂重视技改工作。在政府资金紧张的情况下 自筹资金着手斜管沉砂池和反应池回流管的建设 ,计划通过加大硝化液回流比例,投加乙酸钠和聚合氯化铝的方式促使总磷总氮稳定达标排放。应属于 主动采取有效措施消除违法行为,符合法定从轻、减轻处罚情形

◎  目前污水厂许多设备及管道已老旧亟需更换,需要资金予以解决......

当地生态环保局则认为

◎ 污水厂在明知现有设施不能满足环保处理要求的情况下, 未及时采取有力措施阻止超标排污结果的发生,主观状态属于故意。

◎  考虑到污水厂在案发前 采取了一定的减轻污染后果措施 ,乡镇生活污水治理具有普惠性,基于“六保”、“六稳”等国家、自治区宏观形势和政策, 可以将处罚金额下浮30%,罚款金额由原来的20万元调整为14万元。


 

01

 

“不给马吃草,还想马儿跑”

污水厂的心酸与委屈有谁懂  

其实,金陵污水厂的窘境并非个案。   本该作为水环境保护最后一道防线的污水处理厂,为何反而成了“制污者”?    

当我们翻阅相关案例不难发现, 资金不到位、拖欠污水处理费是导致污水处理厂超标排放、偷排等现象频发的另一个关键原因 。比如:

1、长期垫资处理污水,讨要处理费成工作日常

“去年以来,县政府就开始不支付污水处理费, 至今已拖欠上百万元,高额的污水处理费一直是由我们企业自己垫付的。

提起催要污水处理费的艰辛,来自SX某水务公司的王经理表示很无奈。“   催要污水处理费太花费时间和精力,   60%左右的工作量都耗在这上面了 !”

王经理介绍说:“ 要想拿到污水处理费,必须要报申请单,而这申请单上要签的字少则几个多则十几个 ,得经过城建、环保、财政、分管副县长、县长等多个环节。好不容易签完了申请单, 拿钱的时候同样的繁琐程序还要再走一遍 。”

2、治污成本一升再升,污水处理费标准5年不见涨

位于南郊的孔埠污水处理中心,每天可处理污水15万吨。近年来, 当地工业企业日渐增多,入厂进水质量经常超过设计标准。

为实现达标排放,污水厂采取了增加过滤装置、延长曝气和活性污泥反应时间等措施来增强污水处理效果,污水处理成本大幅增加。

污水厂负责人算了一笔账:“每天要用电3万多千瓦时,而目前的电费比以前上涨了0.12元, 单就用电量一项每年电费支出就比以前多了200万元到300万元,用的越多亏的越多 。”

一方面是处理污水成本上升,另一方面,政府支付的污水处理费标准却还按照5年前的标准执行 ,即每处理1吨污水向企业支付0.8元污水处理费,而目前污水处理成本已达每吨1元多,长期处于入不敷出的状态。

相关负责人还表示,政府资金没有从根本上解决问题。 污水厂将罚款交给环保部门,环保部门再如数交给财政,财政部门将资金拨给污水厂,其实就是从这个兜到另一个兜。

3、处理费一拖再拖,污水厂因交不起电费而被断电

去年5月,YN某县污水处理管理中心由于长期收不到污水处理费而拖欠电费, 被县电力局实施断电, 使污水处理系统无法正常运行。

该管理中心工作人员说道:“ 大型污水处理厂在资本和工艺上具抗风险能力,小型污水处理厂则不然,如果政府能够及时支付污水处理费,企业可做到保本微利运行,长期拖欠除了影响日常运行,也影响生产。

政府长期拖欠污水处理企业运行费用,导致污水处理企业无力更新维护设备,而功能参数降低又会导致维修费用和单位电耗增加 ,迫使污水处理企业只能低负荷运转,甚至停运,如此恶性循环,出现了治污企业反‘致污’的怪圈。”

类似的案例还有好多,此处就不一一列举了。

不过,仅从上述这3个真实案例便可以看出,政府资金不到位导致的出水超标,对于一些污水厂来说,着实是够冤枉的。

那么, 污水厂要喊冤吗?必须喊

喊冤虽然很少能改变过污水厂遭受处罚的必然结果,但至少   能让政府部门及社会各界看到污水厂的难处,为自身争取更加合理的执法标准。    

当然, 光“喊冤” 显然 是不够的

污水处理平时还是   要在运营管理上多下功夫,一旦发生纠纷,至少在“积极应对”、“主观状态非故意”上,我们是有理可辩的。    


 

02

 

仅仅靠“喊冤”还是不够的

污水厂要持续提升总氮控制水平

对于绝大多数污水处理厂来说,都会受到出水TN超标困扰。特别是在冬季, 超标现象更是频繁,且若不及时进行工艺调整,轻则出水超标,重则生化系统 “崩溃”。

要想弄清楚引发TN超标的原因,据此提出策略对系统进行调整,实现出水TN超标有效控制 首先需要了解这几个关键参数:

1、引起总氮超标的8个关键参数?

1)   污泥负荷(F/M)

在活性污泥AAO工艺中,去除率与F/M呈负相关关系,   低F/M有利于系统对去除、脱氮效率更高。    

当污泥负荷F/M在0.14~0.22g·g-1·d-1,脱氮效果最佳

  其原因为硝化菌作为严格的好氧化能自养菌,在氧化氮元素时所需要的能量来源很少,氧化氮元素较慢,低F/M运行时污水停留时间长,有利于和被充分氧化。

2)   水力停留时间(HRT)    

硝化反应过程中,氧化氮元素较慢,需要较长的停留时间进行充分氧化。

随着水力停留时间的增加,对去除效果越来越好  

若HRT过短,曝气池内硝化菌在没有完全成长起来发挥作用时随着水流流失,硝化反应进行不充分,脱氮效率不高。

3)   混合液回流比(R)    

混合液回流比对去除率影响不明显, 但对TN的去除率影响较大。

◎  混合液回流比过大,会导致混合液含有部分DO回流至缺氧池,反硝化作用受到抑制。

◎    混合液回流比过小,会导致缺氧池内的不足,脱氮不够彻底,从而致使TN去除效果不佳    

4)   溶解氧(DO)    

DO在好氧池中首、末端逐渐升高,硝化速度也随之加快,出水不断降低。

由于内回流作用,并且   保证缺氧池DO<0.5mg·L-1,才不会影响反硝化效果。    

此外,保持一定的溶解氧有利于污泥的沉降,避免因DO过低滋生丝状菌,导致污泥膨胀从而影响污泥沉降性能。

5)   碳源(C/N)    

碳源是影响反硝化作用的重要因素之一。在进行反硝化反应过程中,反硝化菌需要消耗污水中有机物作为电子供体进行反硝化反应。

因此,   需要满足反硝化系统C/N>4,如果达不到上述要求,需要向污水中投加碳源,保证反硝化作用顺利进行    

6)   污泥龄(SRT)    

污泥龄反映了生化池中活性污泥的生长状态、生长条件和世代时间。

对于AAO工艺,硝化菌污泥的龄期不应小于15d。   硝化细菌泥龄较长的原因是硝化细菌繁殖慢,世代时间长,如果不能保证硝化细菌较长的泥龄,硝化菌无法发挥作用而脱氮效果不佳。

7)   温度    

在北方污水处理厂,出水TN超标易在冬季频发。

低温是限制微生物生长的重要因素。硝化菌适宜生长温度范围20~40℃,反硝化菌适宜生长温度范围20~40℃。

当温度低于15℃时,生物脱氮效率将明显下降,且每降低1℃时,硝化菌增长速率下降10%    

8)   pH、碱度    

微生物生长适宜pH值为6.5~8.5,大多数污水厂入流污水pH值一般偏碱性。

好氧池中硝化作用会使系统pH和碱度降低,   如果好氧池中硝化系统降至pH<7.0,则硝化进程会受阻,须补充碱度以维持处理过程pH的稳定    

2、如何分析TN超标原因,并提出对应策略?

1)   硝化系统    

◎  如果检测出水TN>15mg·L-1,出水-N>1mg·L-1。需对进水C/N值进行分析,判断其是否小于设计值(4~6)。

步:若小于设计值,则说明是由   C/N过低引起的硝化作用不佳,此时需要对碳源进行调整   ;若不小于设计值,则说明系统硝化作用不佳并非进水C/N不足引起,需判断好氧池内pH是否持续降低。

步:若pH持续降低,可能是碱度不足或进水pH较低的原因,为了准确判断原因, 系统需检测进水是否受到pH冲击。

步:   若好氧池内pH没有持续降低,说明系统硝化作用不佳并非进水pH方面原因引起   ,需进一步判断好氧池内的DO浓度是否大于2mg·L-1。

步:   若进水受到pH冲击,则需对进水因素进行故障排查   。若没有受到pH冲击,进一步检测出水碱度是否小于70mg·L-1。

步:若好氧池DO<2mg·L-1,说明是由   曝气量过低引起的硝化作用不佳, 此时需要对DO进行调整   。若DO处于正常,说明系统硝化作用不佳并非DO引起,需进一步检测F/M是否较低、污泥龄是否不计算合理等方面因素。

步:若出水碱度小于70mg·L-1,则确认   由于硝化反应过程中消耗了大量碱度,需对碱度进行调整,保证硝化作用顺利进行    

(第 步:若F/M小于设计值,说明是由低负荷引起的硝化作用不佳,此时应对F/M进行调控。判断系统的污泥龄是否计算不合理,   若污泥龄异常,此时应通过改变剩余污泥排放量对污泥龄进行调控   。)

◎  如果出水-N<5mg·L-1,要分析出水-N浓度。

如果>10mg·L-1,则表明系统反硝化不充分,需要对反硝化系统进行故障排查。

若出水-N浓度满足排放标准,则表明硝化和反硝化效果都很好,保持当前运行状态。

◎  如果出水-N<1mg·L-1,为节约曝气能耗,要分析好氧池DO浓度。

如果DO浓度较低,为了进一步降低曝气能耗,建议降低硝化区容积   ,如果DO浓度较高,建议降低硝化区DO浓度。

2、   硝化系统    

步:系统通过检测   缺氧池末端的出水NO3-N的浓度是否介于1~3mg·L-1来判断反硝化是否不佳  

若介于1~3mg·L-1,则维持现状;若没有介于1~3mg·L-1,则需检测进水碳源C/N是否小于4。

步:   若C/N<4,则说明是由碳源不足引起反硝化作用不佳   ;若进水碳源C/N不小于4,则进一步检测缺氧池内的DO含量是否大于0.2mg·L-1。

步:若缺氧池内的DO大于0.2mg·L-1,可能是由内回流比较大和好氧池末端DO含量过大导致。

步:若检测缺氧池内的DO含量小于0.2mg·L-1,则说明反硝化作用不佳并非是由缺氧池DO引起的。此时,   应该主要分析水温是否过低,生化池内机械是否故障等 非“主观因素”  

步:   若出水NH3-N>1mg·L-1,则是由内回流比较大引起反硝化作用不佳   ,此时需对内回 流进行调控;   若出水NH3-N<1mg·L-1, 则是由好氧池末端曝气过量引起的反硝化作用不佳   , 此时需对好氧池末端DO进行调控。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    希望这种现象属于个案,规范污水治理市场,让污水治理能够健康发展

    2023-03-31 07:16:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.41 万条内容 · 1236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨氮总氮超标,6大原因

01  硝化反硝化功能区划分不清       02  内回流把控不当     03 PH 过低    

回帖成功

经验值 +10