土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 怎么选择空调主机?常见空调主机有哪些?

怎么选择空调主机?常见空调主机有哪些?

发布于:2023-03-30 10:02:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]

一、水冷冷水机组


水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷

水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。故称为水冷机组,与水冷机组相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室外空气的强制通风换热达到制冷自的。


1、螺杆式冷水机组:螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节,以及水利电力工程用的冷冻水。螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩和组、冷凝器、蒸发器以及自控元件和仪表等组成的一个完整制冷系统。它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳等优点,因而获得了广泛的应用,其单机制冷量从150至2200KW,适用于中、大型工程。


图片


2、离心式冷水机组是由离心式制冷压缩机和配套的蒸发器、冷凝器和节流控制装置以及电气表组成整台的冷水机组,单机制冷量从700至420OKW。适用子大、特大型工程。



二、风冷冷冷水机组


水冷式冷水机和风冷式冷水机,他们两者的区别主要在于冷凝器的不同。水

冷冷水机的冷凝器主要通过循环冷却水来带走热量。与水冷式不同,风冷式冷水机采用风扇做为散热。通常采用翅片式的冷凝器,翅片其实是指铝片,即将需要换热的部位采用外部安装铝片,以达到高效散热,再通过强力风扇将热气出。


1、模块机︰在VRV系统的基础上发展起来,在1985年,由澳大利亚捷风集团发明并申请专利。它将传统的氟利昂管路改变为水路系统,将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程。模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而此得名。


图片


2、风冷冷水螺杆机∶风冷螺杆和水冷螺杆的区别是一个冷凝器采用翅片式的冷凝器,另—种是管壳式冷凝器,适用于较大冷量的厂房,商场。


三、VRV系统


VRV系统是variable Refrigerant Volume系统的简称,即制冷剂流量可变式系统。其形式为一组室外机,由功能机和恒速机,变频机组成。通过并联室外机系统,将制冷管道集中进入一个管道系统,可以方便得根据室内机的容量的匹配,对室内机的合适的容量从122.5KW以1.5KW的级差进行选择,即最多一组室外机可连接30台室内机。


图片


室内机有天花板嵌入式、挂壁式等。型式不同的室内单机可连接到一个制冷回路上,并可进行单独控制。室内单机最小容量为0.6KW,最大为3.75KW,室内机的容量可在室外机容量的50%至130%内调节。


四、如何选择制冷主机

★根据建筑的空调面积和房间功能进行空调冷负荷计算;

★统计建筑空调总负荷;

★大部分建筑需要考虑房间的同时使用率,一般建筑的同时使用率为

70~80%,特殊情况需根据建筑功能和使用情况确定;

★制冷机冷负荷为建筑空调总负荷与同时使用率的乘积。根据计算的制冷

机冷负荷既可选择制冷主机;

★制冷主机台数可以根据建筑业主和建筑所备机房情况进行确定;

★主机形式可以根据业主实际情况或根据工程情况对多种方案进行比较确定,选择最适合该工程的主机形式。


某办公室建筑面积为2000平方米,空调面积为1500平方米,全楼选用VRV系统,应该选用多大的冷量的外机?


图片


根据经验冷量计算:1500×200W/=300kW/2500W=120HP。


本文来源于制冷百科公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:怎么选择空调主机?常见空调主机有哪些?

空调主机选择方案



  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    方便分享一下吗,万分感谢!

    2023-05-10 12:01:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.63 万条内容 · 308 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四通阀原理与串气判别及原因分析~

一、四通阀结构及使用 四通阀由三个部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈。电磁线圈可以拆卸。先导阀与主阀焊接成一体。 四通阀的工作原理的简介: 当电磁线圈处于断电状态,如下图:先导滑阀②在压缩弹簧③驱动下右移,高压气体进入毛细管①后进入活塞腔⑤,另一方面,活塞腔④的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀⑥右移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是形成制冷循环如图。 当电磁线圈处于通电状态,如下图,先导滑阀②在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧③的张力而左移,高压气体进入毛细管①后进入活塞腔④,另一方面,活塞腔⑤的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀⑥左移,使S、C接管相通,D、E接管相通,于是形成制热循环。如上图。

回帖成功

经验值 +10