土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 数据机房UPS设备选型与空调负荷估算

数据机房UPS设备选型与空调负荷估算

发布于:2023-04-03 09:54:03 来自:电气工程/风力发电技术

来源:机电人脉

[复制转发]


#1 UPS选型指标

1)机房内设备的用电量。例如机房计划安装30台机柜,每个机柜按照3KW功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在3KW*30台=90KW。

2)机房内其它设备(消防、监控、应急照明) 监控、应急照明和消防设备耗电大约在8000W左右。

不间断电源系统的基本容量可按下式计算:

E≥1.2P

式中

E——不间断电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备)

P——电子信息设备的计算负荷[(KW/KVA)]

P=1)+2)=90KW+8KW=98KW

E≥1.2P

E≥1.2*98 KW

E≥110.4 KVA

考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。

110.4KVA/0.6≈184KVA。根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择200KVA的UPS。

为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台200KVA的UPS。

所以在选型上:选择两台200KVA UPS做1+1并机。

#2 空调选型指标

经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。

Qt=Q1+Q2

其中,Qt总制冷量(KW)

Q1室内设备负荷=UPS功耗×0.8

Q2环境冷负荷=0.12~0.18KW/㎡×机房面积

因此,得出机房的制冷量为:

Q1室内设备负荷=200KVA*0.8=160KW

Q2环境冷负荷=0.15KW/㎡*251 ㎡=37.5KW

Qt=Q1+Q2=160KW+37.5KW=197.5KW

所以:机房内所需制冷量197.5KW,建议在制冷量上做40%冗余。采用320KW的制冷空调(制冷功率80KW空调4台)

#3 机房总用电量

实际总用电量=UPS用电功率+空调用电功率+照明+其他

UPS设备耗电:200KVA=200KW

精密空调耗电:制冷量/2.5=320KW/2.5=128KW

照明:P(每平米的照明功率)* S(机房面积)

20W*251平米=5KW 其他设备:10KW

实际总用电量=(200KW) +(128KW)+5KW+10KW =343KW

机房建设时要考虑余量一般为25%,实际配电总功率450KW

#4 机房整体面积

1)机房工作站、存储等占地面积135.5㎡

2)UPS、配电及电池占地面积

UPS系统延时单台30分钟需选用12V-200AH电池32节,两台需要64节。

以上合计28㎡此数据为设备实际占地,无维修空间,维修空间的面积为设备实际占地面积的2-3倍。所以UPS、配电及电池占地面积约70㎡。

3)空调占地面积 空调选用4台空调,单台空调占地面积为2.1㎡,空调为全正面维护,实际占地为空调本身的一倍就可以约为4㎡。4台空调共16㎡。

4)机房总面积 机房工作站、存储等占地面积135㎡+UPS、配电及电池占地面积70㎡+空调占地面积16㎡=221㎡

消防占地面积为机房面积:30㎡

机房总面积约为:251㎡

#5 如何做好机房用电量检测

要做到用电的节能首先要做好机房用电的检测,精确掌握机房用电是节能省电的第一步。大多数的移动基站均采用无人值守,但这些通信机房里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下(机房环境国家标准GB50174-2017规定长年机房温度为18℃~28℃),才能长期正常地运行,为了达到机房标准的环境温度,每个通信机房均配备了两台左右的空调,而这些空调长年处于开机状态,那么对机房的用电量就是很大的一块消耗。

想要精确统计机房设备用电,可以借助电力测量设备或管理软体,就像是使用电力计量器、UPS或PDU,针对单台设备,我们可以自行连接三相电表,并且由P=I×V公式来推估耗电功率,不过这样只能测得瞬间的功耗,一旦设备的耗电量非固定值,就无法统计、分析或换算成用电度(千瓦×小时),而且操作和连接方式也较复杂。

要注意的是,与设备耗电功率有关的数字有有效功率(瓦特)和总消耗功率(伏特安培),通常我们指的耗电量,或是台电计算电费时用的指标,都是使用有效功率,而变电站统计的用电度数(千瓦小时),也是利用有效功率计算出来的,因此可以直接换算成电费。

因此如果想要同时得知多台机器的耗电,还是必须透过专门的电源管理设备来统计,像是不断电系统(UPS)或PDU电力分配器。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。

风力发电技术

返回版块

8681 条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各类开关柜知识汇总

    开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。 高压开关柜的结构大体类似,主要分为 母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离

回帖成功

经验值 +10