土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常用装修材料阻燃胶合板能被引燃酿成大火!阻燃胶合板安全吗?

常用装修材料阻燃胶合板能被引燃酿成大火!阻燃胶合板安全吗?

发布于:2023-04-04 09:07:04 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

[复制转发]

2022年6月13日鄂尔多斯市东胜区购物中心发生火灾,导致2人死亡。9月16日,鄂尔多斯市消防救援支队出具了一份此次火灾事故的认定书。认定书上写道:6月13日22时49分,鄂尔多斯市消防救援支队接到报警称,鄂尔多斯市东胜区购物中心一楼华为店铺发生火灾,火灾蔓延至商场内部,造成餐饮区2人死亡。经统计,直接财产损失为24305484元。
经调查,对起火原因认定如下:起火时间为6月13日22时25分许,地点位于华为智能生活馆·鄂尔多斯星河COCO(以下简称华为智能生活馆),起火点位于华为智能生活馆服务中心小仓库北墙中间顶部位置; 起火原因为由购物中心1号箱变引出接引至361°服装店的电缆YJV3*16+2*10芯段在经过华为智能生活馆服务中心小仓库北墙顶部位置处, 短路引燃周围阻燃胶合板 、电气线路等引发火灾。
阻燃胶合板可以被引燃,作为室内装修的常用材料,阻燃胶合板还安全吗?
装修材料按其燃烧性能应划分为四级:
规定对于建筑内不同的部位的装修材料燃烧性能有不同的要求,例如地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料;疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料;建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料等等,阻燃胶合板是室内装修常用的材料, 应根据装修的具体部位严格按照规范要求使用相应燃烧性能等级的材料
因此,在室内装修时应注意查验使用的阻燃胶合板的燃烧性能等级检验报告是否符合要求,并核对现场的批次型号是否和检验报告一致。  


建筑消防给水

返回版块

28.2 万条内容 · 626 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两格或两座消防水池现场水位显示需要几个

如标题,大于500或1000m?的消防水池,需要设置成两格或两座消防水池,但是现场液位显示需要分别设置么?同样,设置在消控室的液位报警装置也要分别设置么?该液位报警装置是否需要备用电源?

回帖成功

经验值 +10