因为开路电压测晚了,所以在后测开路电压时需要把MC4插头从逆变器直流侧拆掉。
当时因为有别的事情,就其他同事代为监督,据说是拆下插头后出现明显电弧,逆变器和插头都烧到,而我同事当时也没在意分包是怎么拆、怎么测的,所以当时情况没人说的清楚。

想跟各位讨教一下,这种发生电弧的原因都有哪些呢?微信图片_20230406193736.jpg

  • co1448668553190

    是不是没有断开直流开关。最好把交直流开关都断开。

    2023-05-11 17:01:11