现有一人防车库,内墙模板加固时止水丝杆加了pvc套管,现在人防办要求对丝杆洞口进行封堵,望大家能给一个可行性整改措施,感谢

全部回答(1 )

  • 一鸣惊人

    第一步:用冲击钻将螺杆洞中的套管打碎,并清理干净(内、外墙钻头打入深度≥50mm); 二步:外墙外侧内采用膨胀水泥砂浆(膨胀剂掺量占水泥重量3%)填塞螺杆洞(深度为50~60mm); 三步:从墙内侧采用发泡剂进行墙体中部填充,填充深度保持在100~120mm为宜; 四步:墙体内侧50~60mm深度范围内采用膨胀水泥砂浆(膨胀剂掺量占水泥重量3%)将穿墙螺杆洞捣塞密实; 五步:外墙螺杆洞内砂浆充分干燥后,在螺杆口部位粘贴100×100×3自粘防水卷材。粘贴前必须保证螺杆孔内的砂浆充分干燥,以防止孔内的水份因受热蒸发破坏自粘防水卷材。