一、水箱中没水了

水箱中没水了,导致水位太低,从而引起热泵热水器自我保护报警,停止运转。

9

二、制冷剂泄漏

当压缩机和风机都在正常工作,就是没有热水出来,我们从机组的高压表上可以检查出,制冷剂少了,或者泄露了,就容易导致空气能热水器没有热水出来,只需直接按量加入制冷剂就可以了。

三、检查热水器显示屏

目前市场上大多数的空气能热水器都是集成电路板控制,主机的显示屏上会有相关提示,如有故障代码显示,检查一下说明书,就可以知道故障出现在哪里;如果显示屏上显示13的故障代码,应该是水箱温度传感器出现了问题,或者接口没插好,探头老化了,也可能是传感器的线被小动物咬断了,所以,我们可以随时查看热水器显示屏上有没有报警代码,轻松解决问题所在。

四、水泵问题

空气能热水器不出热水的原因也有可能是水泵不转动而导致主机高温预警,出现没有热水的情况。

五、压缩机不转

空气能热水器压缩机不工作了也是不出热水的原因之一,我们试着用手摸一下从压缩机出来的管路是热的还是冷的,如果是冷的,说明没有换热,检查换热器部分管理。压缩机是否烧毁、交流接触器是否坏了、空气能热水器主板是否故障等等,这些问题都会导致压缩机不工作,从而不出热水。