土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防烟排烟系统(一)~

防烟排烟系统(一)~

发布于:2023-04-10 10:02:10 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:注册消防工程师

|

作者:学川小编

[复制转发]

第一节防烟系统

一、设置防烟设施的部位
(1)封闭楼梯间。
(2)防烟楼梯间及其前室。
(3)消防电梯的前室或合用前室。
(4)避难层、避难间。
(5)避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。
二、系统的组成和原理
(一)自然通风系统
(1)系统的组成
自然通风系统主要通过可开启外窗来实现防烟。
(2)自然通风的原理
自然通风是以热压和风压作用的、不消耗机械动力的、经济的通风方式。
1)如果室内外空气存在温度差或者窗户开口之间存在高度差,则会产生热压作用下的自然通风。
2)当室外气流遇到建筑物时,将在建筑迎风面形成正压区,在建筑屋顶上部和建筑背风面形成负压区,这种建筑物表面所形成的空气静压变化即为风压。
由于室外风的风向和风速经常变化,因此导致风压是一个不稳定因素。
(二)机械加压送风系统
(1)机械加压送风系统的组成送风口
机械加压送风系统主要由送风口(阀)、送风井(管)道、送风机等组成。
(2)机械加压送风系统的工作原理
1)系统对着火区以外的有关区域进行送风加压,使其保持一定正压,防止烟气侵入。
2)防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力,同时要保证各部分之间的压差不要过大,以免造成开门困难,从而影响疏散。余压值应符合下列要求:
①前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa~30Pa。
②防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa~50Pa。
③当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
三、防烟系统的设计及系统组件的设置
(一)防烟方式的选择
建筑防烟系统应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统。
(1)建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
(2)建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统。当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:
1)当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
①采用全敞开的阳台或凹廊。
②设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0m2,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0m2。
2)当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。
3)当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。
4)当防烟楼梯间在裙房高度以上部分采用自然通风时,不具备自然通风条件的裙房的独立前室、共用前室及合用前室应采用机械加压送风系统,且独立前室、共用前室及合用前室送风口应设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。
(3)对于采用合用前室的防烟楼梯间,当楼梯间和前室均设置机械加压送风系统时,楼梯间、合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
(4)对于在梯段之间采用防火隔墙隔开的剪刀楼梯间,当楼梯间和前室(包括共用前室和合用前室)均设置机械加压送风系统时,每个楼梯间、共用前室或合用前室的机械加压送风系统均应分别独立设置。
(5)当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m 2 的可开启外窗或直通室外的疏散门。
(6)避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统。
(7)避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统。
1)避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m。
2)避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。