土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 烟感覆盖范围是考虑内部空间还是需要覆盖墙的厚度?

烟感覆盖范围是考虑内部空间还是需要覆盖墙的厚度?

全部回答(3 )

  • wx_1681453103621

    不需要覆盖墙的厚度

    2023-04-14 14:31:14 来自 PC 评论 举报
  • 一鸣惊人

    烟感覆盖范围问题及烟感探测器安装注意事项:

    1、不要安装在空气强对流的地方,如出风口或窗边等。

    2、距离墙角必须大于0.75米。

    3 大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊烟感的距离小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。  每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域,另外走廊距离间距不超过十五米即可。

    2023-04-11 00:29:11 来自 PC 评论 举报