距离会员到期还有30天
正在加载...
如题
在消防管道试压时什么时候可以采用水压试验,什么时候采用气压试验?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2)
消水规,12.4.2及12.4.1.2条文解释,强度试验和严密性试验宜用水进行,水压试验稳定可靠,干式,干湿式和预作用系统水压和气压都应做,冰冻季节水压试验应慎重处理防止爆管。
湿式系统应采用水介质试压;干式系统、预作用系统采用气体试压,可采用空气或氮气
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.16 万条内容 · 611 人订阅
阅读下一篇
如题 在消防管道试压时什么时候可以采用水压试验,什么时候采用气压试验?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2)
只看楼主 我来说两句抢地板消水规,12.4.2及12.4.1.2条文解释,强度试验和严密性试验宜用水进行,水压试验稳定可靠,干式,干湿式和预作用系统水压和气压都应做,冰冻季节水压试验应慎重处理防止爆管。
回复 举报
湿式系统应采用水介质试压;干式系统、预作用系统采用气体试压,可采用空气或氮气
回复 举报