土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道试压时能不能采用气体试压?

消防管道试压时能不能采用气体试压?

发布于:2023-04-11 11:23:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 2 15 [复制转发]

如题

在消防管道试压时什么时候可以采用水压试验,什么时候采用气压试验?


  • sunshine66
    sunshine66 沙发

    消水规,12.4.2及12.4.1.2条文解释,强度试验和严密性试验宜用水进行,水压试验稳定可靠,干式,干湿式和预作用系统水压和气压都应做,冰冻季节水压试验应慎重处理防止爆管。

    2023-04-13 09:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • ddzljlsq
    ddzljlsq 板凳

    湿式系统应采用水介质试压;干式系统、预作用系统采用气体试压,可采用空气或氮气

    2023-04-12 10:14:12

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.16 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防管道试压时能不能采用气体?

如题 在消防管道试压时什么时候可以采用水压试验,什么时候采用气压试验?

回帖成功

经验值 +10