低压配电柜是什么?想必大部分电气设计人员都非常地熟悉了,但是低压配电柜作用、组成以及各个配电柜柜型的使用和区别,可能不少电气设计人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气设计人员是一问三不知的。我们都知道低压开关柜也叫低压柜,主要用于电力系统中低压配电部分,多安装于配电室内,主要型号GGD固定式低压开关柜、GCS型抽出式低压柜、GCS型、GCK抽出式开关柜等,多是有一台以上的柜组合,第一台称为进线柜,作接线方式常见的有上进上出和下进上出两种,上进上出是指电缆线直接到柜子上部的母排没有电缆沟,而下进上出是从地沟电缆进入低压柜子底部,再从上端输出。那么低压配电柜作用是什么,由什么组成?各个配电柜型号的应用和区别又有哪些呢?下面本文详细地给大家讲一讲,看完文章,希望能给广大电气设计加深对各种配电柜的了解。

     
     

01 什么是开关柜?

    开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室 (仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。

而GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;JXF电器控制箱: PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R) 电表计量箱。  

02 低压配电柜的作用是什么?

1、便于合理配置电源

2、当线路出现故障时,有利于控制故障范围也方便快速找出故障点及时加以排除.

3、便于分片安排线路检修,而无须大面积的停电

4、配电柜内方便放置各种保护设备如防止短路的熔断器 (保险丝),防止过载的空气开关等。


 03 低压配电柜的组成部分包括哪些?

1、配电柜内主要有: 接线端子、各种刀闸、保护设备 (空气开关、熔断器之类) 、测量设备(电压表、电流表、周波表等) 计量设备 (有功、无功功率表)

2、低压配电柜的种类很多,元器件有很大不同,以动力柜为例,从上到下: 刀开关、电流互感器、空气开关、各支路空开。如果直接控制用电负荷,在支路空开下还有接触器、热继电器、支路电流互感器。当然还有电流表、电压表、电压转换开关、指示灯。

04 低压配电柜型号含义是什么意思?

配电柜型号每一位表示的内容

1、GGD低压配电柜: G--低压配电柜;G--固定安装、接线;D--电力用柜

2、GCK低压配电柜: G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心

3、GCS低压配电柜: G--封闭式开关柜;C--抽出式,S--森源电气系统

4、MNS低压配电柜: 是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。

05 各种低压配电柜的应用与区别都有哪些不同?

1、GGD、GCS、GCK、MNS配电柜柜体的区别

GGD较其他三个好区别,它是固定式的,而GCK,GCS,MNS都是抽屉式开关柜,它们的每一个出线单元都是独立的,各回路间不会相互影响。GCK是国内很老的柜型,当时使用的型材强度较差,操作机构也不太灵活。

现在生产的大多吸收了GCS柜的优点。它与GCS、MNS明显不同的是它的主母线是置于柜顶的。

GCS是90年代中期由森源公司参照ABB公司的MNS柜型设计的新一代抽屉式开关柜,主要结构与MNS类似,主母线后置。与MNS不同的是: 抽屉模数使用了国内常用的20mm模数(MNS为25mm); 抽屉采用了推进机构,操作更方便、灵活。

      MNS柜可以双面操作,最多单柜可装36个回路(有1/4抽屉) 而GCS最多为22只。MNS柜体所使用的材料为敷铝锌板,全组装结构,不需后处理 (镀锌)

MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电览出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。不同的是GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只有开关本身有。

GCK的区别是: 水平母线是传统的设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可以是后出,也可以做成右侧电缆室出线但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。

2、GGD、GCS、GCK、MNS开关柜的使用

(1) 固定柜

GGD是固定柜,固定柜是不说模数的 (只有抽冠柜或固定分隔柜用模数来表示,这个后面再说),GGD交流低压开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,缺点是回路少,单元之间不能任意组合目占地面积大,不能与计算机联络。

   (2)抽屉柜

GCK、GCS、MNS都是抽屉柜,说到抽屉柜要先明白一个概念,那就是模数E,模数E=有两个值,一个为20mm,一个为25mm。目前抽屉柜柜体一般用两种型材来加加工,一种是KS型材,这种型材的E = 20mm; 另一种是C型材,E = 25mm.

3、低压配电柜图纸讲解

(1) 简单的接线图可参考下图,这是个简单的例子,更多的例子可以在国标图集上找到。

(2)配电柜的电路图分为一次原理图和二次原2理图,一次原理图即为主电路原理图,二次原理图即为控制电路的原理图,

一般来说设常规设计院只做到一次原理图即可。天正电气软件自带了几个接线图的模板设计师只需填空并微调即可,还是很方便的。

(3)下图是配电柜的原理图、展开图 、端子排图 、安装接线图等等,这些接线都比较的麻烦,都是由加工厂 (盘厂) 自行设计加工制作。建议还是选择ABB、施耐德等大厂的标准产品。