土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙柱混凝土接茬怎么避免浇筑时出现错台?

墙柱混凝土接茬怎么避免浇筑时出现错台?

发布于:2023-04-14 08:58:14 来自:施工技术/建筑施工 2 29

来源:A尚施工技术

[复制转发]
如下图所示:上层墙体模板没有下跨至下层已浇筑的结构上,且接缝处对拉螺栓加固不牢,导致接茬部位出现混凝土错台和漏浆。

防治措施:

1、首先要保证下一层墙体截面位置的准确和墙面施工质量满足支模要求,如果墙面条件不满足要求,要对下层墙面进行处理后再安装模板。

2、上层 模板和加强背楞均下跨至下层 已经浇筑的结构上,下跨长度不小于100mm,接缝处模板内侧贴双面胶,防止漏浆,见下图1。

图1:模板和加强背楞均下跨

3、当接茬部位为不同材质的模板时,比如钢模板用木模板进行接高,上层的木模板 仅加强背楞下跨至钢模板 下跨长度不小于100mm ,模板不需下跨,见下图2

 图2 :仅 加强背楞下跨

4、为保证墙体水平接缝严密,接缝处四周模板内侧贴双面胶密封,在已浇筑的混凝土结构上预留穿墙螺杆固定模板,见图3。

   图3 : 接茬部位贴双面胶密封


  • 天空龙
    天空龙 沙发

    学习,打卡

    2023-04-18 08:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-04-18 08:14:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.44 万条内容 · 1411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内二次构造柱泵牛不牛-机械化施工更省力

现代化建设必然会伴随着城镇化过程,可以说像室内二次构造柱泵这类的施工机械对于机械行业来说需求都是长期的,室内二次构造柱泵主要用于大型的群体建筑楼层室内二次结构适应设置钢筋混凝土柱的浇注,与圈梁结 合可以大大增强整个建筑物的抗震性、稳定性。 室内二次构造柱泵行业经数十年发展,技术方面可以说有已经相当不了,整个泵充满朝气蓬勃的活力,发展前景还是很不错的。室内二次构造柱泵设备体积小重量轻,人性化设计,不仅操作简单而且挪动转场也是很方便的,可以直接在楼层中施工,可靠近过梁,减少了繁琐的接管过程,也大大降低工人的劳动强度。

回帖成功

经验值 +10