1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。

2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。

3、风机流量及流量系数

流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。

用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。

流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)

式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/h

D2:叶轮直径,m

U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)

4、风机全压及全压系数:

风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。用PtF表示,常用单位:Pa 全压系数:ψt=KpPtF/ρU22

式中, ψt:全压系数 Kp:压缩性修正系数 PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s

5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。常用单位:Pa

6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。常用单位:Pa

7、风机全压、静压、动压间的关系:

风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)

8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m3

9、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT

式中:P:进口处绝对压力,P a R:气体常数,J/Kg·K。与气体的种类及气体的组成成份有关。T:进口气体的开氏温度,K。与摄氏温度之间的关系:T=273+t

10、标准状态与指定状态主要参数间换算:

流量:ρQ=ρ0Q0

全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0

内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0

注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。

11、风机比转速计算式:Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

式中:Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。n:风机主轴转速,r/min Q0:标准状态下风机进口处的流量,m3/s Kp: 压缩性修正系数 PtF0: 标准状态下风机全压,Pa

12、压缩性修正系数的计算式:

Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1

式中:PtF:指定状态下风机进口处的绝对压力,Pa k:气体指数,对于空气,K=1.4

13、风机叶轮直径计算式:D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

式中:D2:叶轮外缘直径,m n:主轴转速:r/min Kp:压缩性修正系数 PtF0:标准状态下风机全压,单位:Pa

ρ0:标准状态下风机进口处气体的密度:Kg/m3 ψt:风机的全压系数

14、管网:是指与风机联接在一起的,气流流经的通风管道以及管道上所有附件的总称。

15、管网阻力的计算式:Rj=KQ2

式中: Rj:管网静阻力,

Pa

K:管网特性系数与管道长度、附件种类、多少等因素有关,确定其值的方法通常采用:计算法,类比法和实际测定法。

Q:风机的流量,m3/s

16、常见压力单位间的换算关系:

1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)

17、大气压力与海拨高度间近似关系:P=101325-(9.4~11.2)H

式中:P:大气压力Pa H:海拨高度:m