最近这么低的温度,会冻裂吗?


答案是肯定的。零下5度以下就会有冻裂的危险,有时没到零下5度但管道内水结晶也会胀裂喷头。所以严寒冬季要注意防冻。


那么消防喷淋头冻坏,该如何解决呢?


1、关掉破损喷头区域水流指示前载止阀;


2、放掉该水流指示器所辖区域管网充水(用系统最远端的试水装置放水);


3、更换喷头;


4、打开截止阀充水,观察有无渗漏,无渗漏则OK。


如何预防喷淋头冻坏?


依据GB50084一2017巜自动喷水灭火系统计设规范》要求,湿式系统的环境温度不应低于4度。而洒水喷头在0度以下会发生渗漏或误报。


预防消防喷头冻裂可使用以下方法:


一、可将喷淋系统改为干式或预作用系统,如果气温不是恒定的特别低,也可加电伴热保温(但耗电量大),另外喷头也要换成易熔合金的。


二、在建工程请务必将管网内余水放空,未进水的管网不要进水。


三、已使用的工程请确保洒水喷头进行防寒保温处理,使环境温度高于4度。


针对地库的消防管防冻措施



1、在管道打保温层,是必要的手段之一,但这也不能完全防止上冻。在管线末端加装放水阀,保持长流水的状态,是没有办法的办法。


2、有条件的单位,会给消防管线加装电加热系统,缺点是投资和后继费用都不小。


3、有条件的单位也可以单独接出来一条暖气管道,并在消防管道上,并一起打上保温。虽然费用不小,也不知道合不合规定,但好处就是一次投资终身受益。


4、如果消防管线的接入,可以在室内经过的话,可以加装一个阀门截断水流。然后把后续的管道里多填一些固体防冻剂,接通水管后,关闭接入阀门。外有保温,内有防冻剂,基本就不会冻住了。


消防安全防火责任重于泰山,不管采取什么办法,也要保证消防设施的正常完好。