土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调系统的风道设计

空调系统的风道设计

发布于:2023-05-23 13:43:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

  

风道内空气流动规律

1 、当空气由静止变为流动状态时,只能靠降低静压转化为动压来实现,且动压为正。

2、以风机为界,吸入侧的压力都为负值,压出侧的压力都为正值且在风机入口处全压和静压最小,在风机的出口处全压和静压最大。由此,要 保持风管接口处的严密,否则会有空气漏进漏出,影响空调效果。

3、风道两个断面的全压差即为两断面间风道的总压力损失。

4 、风机压头等于风机进、出口处的全压差,或者说等于风道的阻力及出口处动压损失之和,亦即等于风道的总阻力。

管材料的选择

      用作风管的材料有薄钢板、硬聚氯乙烯塑料板、玻璃钢板、胶合板、铝板、砖及混凝土等。

      需要经常移动的风管—大多采用柔性材料制成各种软管,如塑料软管、金属软管、橡胶软管等。

     薄钢板有普通薄钢板和镀锌薄钢板两种,厚度一般为0.5~1.5mm左右。

    对于有防腐要求的空调工程,可采用硬聚氯乙烯塑料板或玻璃钢板制作的风管。硬聚氯乙烯塑料板表面光滑,制作方便,但不耐高温,也不耐寒,在热辐射作用下容易脆裂。所以,仅限于室内应用,且流体温度不可超过-10~+60℃。

    以砖、混凝土等材料制作风管,主要用于与建筑、结构相配合的场合。为了减少阻力、降低噪声,可采用降低管内流速、在风管内壁衬贴吸声材 料等技术措施。


风管断面形状的选择

风管断面形状:

圆形断面的风管—强度大、阻力小、消耗材料少,但 加工工艺比较复杂,占用空间多,布置时难以与建筑、结 构配合,常用于高速送风的空调系统;

矩形断面的风管—易加工、好布置,能充分利用建筑 空间,弯头、三通等部件的尺寸较圆形风管的部件小。 了节省建筑空间,布置美观,一般民用建筑空调系统送、 回风管道的断面形状均以矩形为宜。

为了减少系统阻力,进行风道设计时,矩形风管的高 宽比宜小于 6 ,最大不应超过 10


4、计算各管段的单位长度摩擦阻力Rm和局部阻力Z。阻力计算应从最不利环路开始。

5、计算各段总阻力,并检查并联管路的阻力平衡情况。

6 、根据系统的总阻力和总风量选择风机。


这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.8 万条内容 · 520 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择冷风渗透系数?

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)(《民规》)第5.2.9条规定,“加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,应根据建筑物的内部隔断、门窗构造、门窗朝向、室内外温度和室外风速等因素确定,宜按本规范附录F进行计算。”因此,在计算热负荷时,需考虑其渗透热负荷,然在计算过程中,附录F.0.3-1所采用的“ 建筑外窗空气渗透性能分级 ”与规范《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)(以下简称《外门窗》)常用的“建筑外门窗气密性能分级表”所对应的数据有所不同,因此有必要对渗透系数的选用进行一个梳理,方便选用。

回帖成功