R410A是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。属近共沸混合物(假共沸),其热力性能接近单工质。 R410A冷媒的运转冷凝压力约为R22的1.5倍,设计时需要考虑相关构成部品的耐压性。


生产工艺对比


R22 R407C R410A
压缩机
专用压机、 POE\PVE油 专用压缩机、  POE\PVE油
冷凝器 设计压力 2.94MPa 设计压力 3.3MPa 设计压力 4.15MPa
蒸发器
压力校验 压力校验
节流装置
毛细管内径大 毛细管内径大
四通阀
专用 专用
截止阀
专用 专用
铜管
确认耐压,和壁厚, 1.1倍 确认耐压,和壁厚, 1.5倍
干燥过滤器 分子筛 XH-9 分子筛 XH-10或XH-11C 分子筛 XH-10或XH-11C
高分子材料 CR 合成橡胶 HNBR 合成橡胶 HNBR 合成橡胶
两器加工
水分残留少, POE挥发油 水分残留少, POE挥发油
焊接工艺
无氯离子助焊剂 无氯离子助焊剂
检漏
新设备 新设备
冷媒充注方式
液态充入、压力变更 液态充入、压力变更
蒸发压力 (0℃) 498KPa( 绝对压力) 499KPa( 绝对压力) 804KPa( 绝对压力)
冷凝压力 (50℃) 1943KPa( 绝对压力) 2112KPa( 绝对压力) 3061KPa( 绝对压力)
冷媒充注设备
新设备 新设备
包装
增加 R407C标识 增加 R410A标识


R410 A 制冷剂空调器安装、维修要点


1、系统检修工具必须是专用的,不能与R22混用;


2、压力表及连接软管必须是耐高压的,而且耐压值必须大于33kgf/c㎡以上,以免检修过程中出现暴裂现象;


3、对系统进行追加制冷剂时,必须保障罐内冷媒重量大于10%以上,并在追加时保持倒罐(无虹吸管时)以免加入的冷媒比例失调;


4、检修过程中,如需对系统进行更换部件及动焊操作的,必须对系统进行抽真空处理,而且真空泵上必须加装逆止阀,以防止空气倒流;


5、对系统动焊操作完毕后,为保障系统干燥,最好更换干燥过滤器,并且系统管道在拆装下来后,必须对管口进行包扎、隔离,以防止空气中的水分进入管道;


6、维修过程中,尽量避免冷媒罐长时间在高温下爆晒,以免成分发生变化影响制冷效果;


7、安装维修操作之前,先确认空调冷媒的名称,然后对不同冷媒实施不同的操作,在使用R410A冷媒的空调中,绝对不能使用R410A之外的冷媒或与其他冷媒混合使用。


8、在进行安装排空时,请使用真空泵排出连接配管中的空气,并防止泵内润滑油倒流到制冷系统中。


9、注意弯曲部、焊接部、应力集中部等薄弱处的耐压强度,避免管路折扁等严重影响壁厚变薄的情况出现。


10、在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气。


11、在施工操作时需充分注意,使用洁净的配管,防止水分等混入。另外,还要注意不能使用已经使用过的配管。在安装施工时必须保证使用新配管。


12、使用R410A冷媒的空调,压力比R22冷媒的空调要大的多,所以,在选择材料方面,一定要与R410A相适应。市场中买到壁厚为0.7mm的铜管及铜铝管,绝对不能使用。加长管路铜管壁厚要求0.8mm以上。


13、冷媒量不足时,添加制冷剂前一定要检查漏点,冲注量不能超过规定冷媒量2%,添加步骤见冷媒添加介绍。


14、由于R410A是一种近似共沸混合冷媒,在添加冷媒时,使用液体方式添加。(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的特性也发生变化。)


15、禁止使用空气或冷媒进行打压检漏。


16、冷媒泄漏后,不能进行直接添加,因冷媒会由于泄漏导致组分发生变化,可能会引起异常高压,造成循环管路破裂、裂纹的现象。


17、在进行安装时,请依据下列安装步骤实施。否则发生安装不良会造成冷媒循环管路工作不正常、漏水、触电、引起火灾等现象。


18、安装工作结束后,请仔细确认,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。


抽空步骤介绍

观察真空泵的油标指示,看是否有足够的油

抽真空具体时间约为20-30min,以压力表指针≤-0.1MPa时为准

抽真空完成之后,一定将所有的螺帽都装上,用扳手拧紧以防止冷媒漏。


检漏

检查内外机的各个接口及截止阀,用海绵块蘸上肥皂水涂在可疑点,每处停留不应少于3分钟,如有气泡形成,则存在漏点。


注意:

⑴ 肥皂水不能太稀,否则影响检验;

⑵ 夏季应在停机状态下检漏,冬季应在制热运行中检漏。


加制冷剂

把冷媒罐放在电子称上,如图接好管路,记录电子秤的读数,并确定要充注的冷媒重量。



灌注R410A冷媒时,必须确保冷媒 液态灌注 ,这是因为从液相灌注时,组分变化极小,而从气相灌注时,组成变化很大。直立时要使用液态阀进行灌注,倒立时要使用气态阀灌注,灌注时每瓶R410A系列冷媒使用到压力不够为止。