风管应不应该设置套管?你真的清楚吗?

发布于:2023-05-29 09:01:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

这是一个考生长谈的问题了,其实稍微有点专业底子的人都清楚,管道穿墙、穿楼板要设套管,套管不仅方便管道更换的功能,更重要的是有防火防爆的功能,接下来聊聊风管穿墙和楼板是否要设置套管的问题。

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规范中规定:

6.2.2条规定:当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。(强制性条文)

6.2.2条条文说明:防火、防爆的墙体或楼板是建筑物防止火灾扩散的安全防护结构,当风管穿越时不得破坏其相应的性能。本条规定当风管穿越时,墙体或楼板上必须设置钢制防护套管,并规定其 钢板 厚度不应小于1.6mm,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密,不燃柔性材料宜为 矿棉 岩棉 ,以保证其相应的结构强度和可靠阻火功能。本条为强制性条文,必须严格执行。

建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)规范中规定:

5.4.11 设置 商业服务网点 的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

6.2.4 建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层, 屋面板 的耐火极限不应低于0.50h。
6.2.7 附设在建筑内的 消防控制室 、灭火设备室、 消防水泵 房和通风空气调节机房、变 配电室 等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

6.4.14 避难走道的设置应符合下列规定:
1 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。

综上所述,根据以上规范可以看出,风管穿越避难走道隔墙、地下室防火分区隔墙、消防控制室、变配电室、消防灭火设备用室、消防水泵防、 通风空调 机房、单元分隔墙、商业网点分隔墙、楼板、屋面板时均需要设置厚度不应小于1.6mm的防护套管。