土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何确定地下室排烟井、出地面百叶面积和风管高度?

如何确定地下室排烟井、出地面百叶面积和风管高度?

发布于:2023-06-21 14:50:21 来自:暖通空调/通风排烟

来源:暖通家族

[复制转发]

结合《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017,   以常见的净高 3~4 米地下车库单个防烟分区为例

1. 住宅类地下室

 

防烟分区最大 2000 ㎡,

排风量: 2000( ) x3(m)x4( /h)x 1.2 = 28800 CMH

排烟量: 31500CMHx 1.2 = 37800 CMH

 

新标准不允许采用土建风道,需内设金属或非金属风道,考虑实际应用,尽量用镀锌钢板风管。计算所需面积及尺寸均为最小要求。

 

A. 风井面积:

按排风量, F 1 =28800/(3600*10)= 0.8 ㎡,按 GB50736-2012  6.6.3, 条文说明风速取最大 10m/s,

按排烟量: F 2 =37800/(3600*15~20)= 0.53~0.7 ㎡,按 GB50016-2006  9.1.6 风速取最大(非金属风道) 15~ (金属风道) 20m/s.

取两者大值 F 1 =0.8 ㎡,考虑安装空间,四边各需 50mm ,实际所需最小风井面积为 1.05 ㎡左右。

 

B. 出地面防雨百叶面积

按排风量, f 1 =28800/(3600* 5~10.5 *0.6)= 2.67~1.27

按排烟量, f 2 =37800/(3600*10*0.6)= 1.75

取两者大值 , 建议 f= 1.75

 

C. 风管高度 , (风管宽度按最大 2 米计算,宽高比 4~6

按排风量, H 1 =28800/(3600*10*2)=0.4m, 按国标规格,取 0.4m

按排烟量, H 2 =37800/(3600*(15~20)*2)=0.35~0.26m, 按国标规格,取 0.4~0.32m

取两者大值 ,H= 0.4m

考虑安装和喷淋,实际需要高度为 0.4+0.05+0.15=0.6m

 

D. 地下室层高 =0.6+2.2+ 梁高 =2.8 + 梁高

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何正确选择风机?

如何正确选择风机?

回帖成功

经验值 +10