土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低 压 抽 屉

低 压 抽 屉

发布于:2023-07-03 09:13:03 来自:电气工程/供配电技术

来源:会说电气

|

作者:烟雨遥

[复制转发]

抽屉用于配电回路,比较简单,只要塑壳断路器可以安装进去, 630A 大电流配电的抽屉铜排方便布置即可。铜排连接相当于把插头固定在一个位置,不利于触头的左右位置对中,可能会造成插头的单边接触,采用双夹头就可以避免抽屉偏斜造成的插头单边接触,或插头额外受力。老的B柜采用电缆连接,需要多组插头,为了保证抽屉不后仰,上部还设有定位插板。



对于电动机控制回路,一般电流不大,采用抽屉就非常方便维护检修,由于电动机回路需要安装断路器 + 接触器 + 热继电器等元件比较多,还要考虑走线方便,因此抽屉的大小就需要仔细考虑。过小的抽屉不利于安装元件,也不利于散热,因此抽屉的设计就需要合理的布置。

抽屉非常适用于电动机控制回路,首先电流小,元器件方便检修维护, 75mm 高抽屉,可以安装 7.5kW@400/440V直接启动的电动机控制保护。

对于电动机直接启动, OKKEN 柜施耐德元件, 6E/2 抽屉 9kW 8E/2 抽屉 22kW,

ABB  4E 全模抽屉控制电动机 30kW, 6E 全模抽屉控制电动机 55kW ,与元器件小型化、发热低以及接线设置好有关。

而一般国产断路器+接触器+热继电器元件, 6E 全模抽屉 11kW,8E 全模抽屉电动机功率达 75kW。

各个公司元器件尺寸不同,因此需要设计。如新型小型马达保护器,扁平设计,采用扁平抽屉,11kW电动机抽屉,500mm开关柜,75mm高抽屉单元。

多功能低压电机保护器,实现对电机全面的保护,在电动机出现超时启动、过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电(接地)、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心、外部故障、来电自启动、反时限时,予以报警或保护的装置。

具备数字电流表、电压表功能,能显A、B、C三相运行电流、电压等参数,实现多种参数设定功能,故障记忆报警查询和动作值保持功能,来电自启动和自动复位功能。

对于星三角启动、正反转启动,元件比较多,就需要较大空间安装元件和走线。

星形三角形起动,不是真正的降压起动器,因为电机端子全线电压。然而,在启动期间,电机绕组以Y形配置连接,这意味着单个绕组两端具有线电压(即400V),但每个绕组两端的电压是线电压除以三的平方根(即230V)或58%。这会降低绕组上的电压,电机仅从线路中汲取33%的电流。由于每个绕组上的电压为58%,扭矩为电压的平方,因此电机输出扭矩为33%。

电动机正反转启动,电机正反转启动,通过两组接触器换相,实现电机的正反转。

 

也有将小型变频器、软启动器安装在抽屉里的设计,变频器发热量大,因此抽屉必须要大,要有通风散热设计。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.77 万条内容 · 1892 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零线和地线接反的后果及解决方法,一篇文章带你深入了解

当零线和地线接反时,会引发严重的安全隐患和电气故障,可能导致电击、设备损坏甚至火灾等风险。下面我将详细介绍零线和地线接反的后果和可能带来的影响。 首先,我们需要了解零线和地线在电力系统中的作用和连接方式。在正常情况下,电力系统中的电源有三个主要导线,即相线(L)、零线(N)和地线(PE)。相线携带着电流,零线是电流回路的归还路径,而地线则是用来连接设备的金属外壳或框架与地面的导体,以确保设备的安全接地。