管型母线的连接
好帅的罐头
2024年04月09日 11:21:25
只看楼主

来源:会说电气

|

作者:烟雨遥

 开关柜管型母线的设计 管型母排优点很多,尤其用在40.5kV开关柜上,均匀电场,载流量大,减少支撑,空间大减轻了管母折弯半径大的缺点。困难之处主要在于铜排之间的连接上,主要连接方式有以下几种: a. 端面连接,利用铜管的端面进行连接。 b. 压扁连接,通过把铜管连接处压扁,通过扁铜排过渡连接。 c. 圆面连接,通过圆管外圆面进行连接。


 开关柜管型母线的设计
管型母排优点很多,尤其用在40.5kV开关柜上,均匀电场,载流量大,减少支撑,空间大减轻了管母折弯半径大的缺点。困难之处主要在于铜排之间的连接上,主要连接方式有以下几种:
a. 端面连接,利用铜管的端面进行连接。
b. 压扁连接,通过把铜管连接处压扁,通过扁铜排过渡连接。
c. 圆面连接,通过圆管外圆面进行连接。
管型母线由于最大限度降低了趋肤效应,载流量大,电流密度可以达到2A/mm2以上,因此在当前铜价居高不下的情况下,可以节省成本,也可以减少有色金属资源的消耗,运行中能源的损耗。
但管型母线母线的连接比矩形铜排困难,折弯圆角大,布置不便,因而一般都用于发电厂等传输大电流的母线系统,或是空间大的40.5kV开关柜,由于电场均匀,可缩小电气间隙,提升绝缘性能,开关柜更可靠。
其实12kV或低压柜也可以使用管型母线,特别是大电流开关柜,可以大幅度减少铜的用量,性能提高,母线的连接方式有很多,典型的端面连接,如中压抽出式断路器的一次触臂连接就是靠端面。
抱箍形式连接,通过抱箍形式将两段母线相连,以前说过,不是搭接面积越大越好,而是有效搭接,即搭接只在螺栓连接区域,通过一定的压缩量实现压缩,过小会增大电阻,而过大会产生冷流效应,造成永久变形。
铜管压扁方式,即到了需要连接的地方,采用压机将铜管压扁,就可以像矩形铜排一样实现与平面连接。
焊接法兰形式,连接处焊接圆盘法兰,两段铜管母线通过法兰面连接。直径大的管形母线,还可以采用铣平面的形式,通过矩形铜排或软编织线实现连接。

上面这些都是螺栓连接,为实现快速连接,可以采用触头连接器形式连接,通过自力触头用外圆面连接。

或通过弹簧触指连接器内圆面连接,弹簧触指在中压气体绝缘开关柜中广泛使用,载流量大,抗电动力,性能优异,安全可靠。用于管型母线连接还有以下好处:
1.管对管连接,电场均匀;
2.不增加直径,不占用空间;
3.快速连接,无需母排开孔,无需螺栓连接;
4.明确定义的电流传输,载流量大,载流稳定,不受环境影响;
5.恒定的接触压力;
6.外部可以绝缘,连接不需要绝缘处理。
7.总成本低--较大的导体间装配偏差范围,简单的槽设计,方便的装配

管型母线的好处显而易见,随着铜价的增长,有色金属资源的短缺,需要节能减排,通过新技术,新工艺的应用,创新设计,如采用弹簧触指母线连接器,载流量大,安装方便,连接可靠,实现产品的升级,不但降低成本,还可以提升产品性能,赢得客户,创造利润。


铜排作为贵重有色金属,减少铜排的使用量可以有效的节省资源,通过多片铜排设计,可以大量的节省铜排的使用,如SENPLUS柜6300A原设计采用7-100x10,经过拆分多片设计提升后,铜排改为12-40x10,节省30%的铜排用量;通过使用薄铜排设计,并对ACB端头增加散热片,也可以实现6300A断路器的自然风冷,而不需要风机来强制风冷,增加了可靠性,降低了成本。由于40.5KV开关柜十分重要,因此产品的设计需要尽量可靠。管型母排具有电场及导电好等特点,通过现在高水平的制造加工能力,完全可以更好的应用在产品上,真正解决开关柜可靠性问题。   更加安全可靠、低碳环保,为双碳目标早日实现贡献力量。

相关推荐

APP内打开