土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室?

 消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室?

全部回答(3 )

  • 生酱规范图集库

    不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

    2025-01-10 12:47:10 来自 PC 评论 举报
  • 沉木木

    应该可以把

    2025-01-10 08:53:10 来自 PC 评论 举报
加载更多