土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 实例讲解人防给排水预留预埋

实例讲解人防给排水预留预埋

发布于:2025-03-12 09:46:12 来自:给排水工程/建筑给排水

来源:机电人脉

[复制转发]

1、人防给水

1)地下室人防给水采用市政水压直接供水,单独设水表从人防外引入,供战时饮用水和生活储水箱及其他用水。

在饮用水及生活用水水箱箱底设有取水龙头,同时生活用水由气压给水设备加压至洗消间和人防口部供洗消或冲洗用水,洗消间及出入口部设冲洗水龙头各一只。

2)预埋内容:穿越人防围护结构处的给水管道应预埋防护密闭套管

2、人防排水

1)每个防护单元临战时设干厕,并设集水坑,污水汇至集水坑,用排污潜水泵排至室外污水检查井。

战时干厕排水平面图

1.暗埋排水管采用镀锌钢 管,焊接。

2.预埋地漏短管高出地面 200~300mm,后期根据建筑完成面安装地漏

3.管口做好成品保护

2)在人防进出口部的防毒通道、扩散室、滤毒室等设有DN80的防爆地漏,废水经管道排入人防口部的集水坑,集水坑内采用手摇泵排水。

人防进出口部排水示意

防爆地漏预埋

3)地下室潜水泵出水管和地下室埋地有压排水管采用镀锌钢管,管径小于等于DN80采用丝扣连接;管径大于DN80采用沟槽式(卡箍)管接头及配件连接。

1.管径小于DN80的出水管 应套好丝再预埋。

2.管道距离墙体应考虑后期 支架安装空间

3.做好成品保护

防爆地漏预埋

1)防爆地漏是平时开启战时封闭能防止冲击波和毒剂等进入防空地下室室内的地漏。

2)防爆地漏随结构底板一次性浇筑成型,此做法应注意标高及位置,标高控制略低于建筑找平5~10mm。

人防密闭套管预埋

1)穿过人防围护结构、密闭墙的给排水管道的防护密闭措施应按规范要求在其穿墙(穿板)处。

2)当管道大于DN150mm或有防冲击波和密闭防毒的要求时,设置外侧加防护挡板的防护密闭套管。套管上除了应焊有密闭肋,还应焊有固定法兰(钢板),便于今后管道安装时焊防冲击波挡板。

3)固定法兰(钢板)和密闭肋一样也是用厚10mm钢板,宽度也是55-60mm,焊在冲击波来的方向套管上。

人防顶板防护密闭套管

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2025-04-10 08:42:10

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.29 万条内容 · 1349 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库渗漏预防及处理专项技术措施(B)-外墙各阶段渗漏预防与处理措施

一 常见外墙渗水质量问题

回帖成功

经验值 +10