回风口应根据具体情况布置
一般原则:(1)人不经常停留的地方;(2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织。
注:办公室推荐送风口流速:2.5-4.0m/s
风机盘管接风管的风速:通常为1.5—2.0m/s之间,不能大于2.5m/s,否则会将冷凝水带出来。
散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程(平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间。
实际上这要看装饰要求而定,如250*250的散流器,间距一般在3.5米左右,320*320在4.2米左右。
舒适性空调的送风温差
送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10度:
送风高度H大于5m,送风温差小于等于15度。
为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。
注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。