《恶臭污染物排放标准》(GB14554)的烟囱排放限值和厂界排放限值
目前现行的《恶臭污染物排放标准》(GB14554)是1993年开始执行的;也有2018年起草发布的征求意见稿,但到目前为止尚未落地正式发布。
现在很多人会将排放烟囱的限值分成“一、二、三级”,其实排放烟囱的排放限值没有“分级别”,只分了烟囱的高低,也就是烟囱的高低不一样,其排放限值不一样【征求意见稿的臭气浓度与排放烟囱无关,都执行1000(无量纲)】;厂界采用级别的区分的。具体的说明如下:
GB14554-93表2规定了恶臭污染物通过排气筒(烟囱)排放时的最大允许排放速率(kg/h),该限值根据排气筒高度不同而有所区别。常见污染物如:
污染物 |
排气筒高度(m) |
排放限值(kg/h) |
氨 |
15 |
4.9 |
硫化氢 |
15 |
0.33 |
臭气浓度 |
15 |
2000(无量纲) |
注:排气筒高度越高,允许排放速率越大,但需符合当地环境管理要求。
GB14554-93表1规定了恶臭污染物在厂界监控点的最大允许浓度限值,单位为 mg/m?,适用于无组织排放源。常见污染物如:
污染物 |
厂界二级标准值(mg/m?) |
氨 |
1.5 |
硫化氢 |
0.06 |
臭气浓度 |
20(无量纲) |
烟囱排放限值适用于通过排气筒等有组织排放的污染源。
厂界排放限值适用于无组织排放,即在厂界外监控点测得的污染物浓度。
标准中未规定**具体浓度限值(mg/m?)用于烟囱排放,而是以排放速率(kg/h)**控制。
在某项目中,氨的排放控制如下:
·
有组织排放:排气筒高度为15米时,氨的排放速率不得超过 4.9 kg/h。
无组织排放:厂界监控点氨浓度不得超过 1.5 mg/m?。
·
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
规范资料
返回版块10.98 万条内容 · 241 人订阅
阅读下一篇
规模以下畜禽养殖场监管提升措施规模以下畜禽养殖场监管提升措施 当前,国家对畜禽养殖不断加强监管,除对规模化养殖场的监管有比较健全的法律法规外,对众多小型养殖场也强化了标准规范以及养殖废弃物的处理等。时下,比较分散、经常碰见、群众反映强烈的多是规模以下养殖场的监管。那么,对规模以下养殖场的监管情况如何呢? 一 相关法律法规 1. 《环境保护法》第四十九条第三款第一句规定:“畜禽养殖场、养殖小区、定点屠宰企业等的选址、建设和管理应当符合有关法律法规规定”;《水污染防治法》第五十六条第二款规定:“畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转,保证污水达标排放,防止污染水环境”;