发布于:2008-05-30 14:59:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
大家好!我是做纯净水设备,最近各有一家制药公司的纯化水设备进行整改。进过整改之后硝酸盐超标,别的指标都合格。我想请教各位高师指点。
我的工艺是原水箱,絮凝剂加药系统,原水泵,多介质过滤器,阻垢剂加药系统,一级保安过滤器,一级高压泵,一级反渗透膜,氢氧化钠加药系统,二级保安过滤器,二级高压泵,二级反渗透膜,纯化水箱,纯化水增压泵,紫外线消毒杀菌装置,臭氧杀菌消毒装置,精密过滤器,用水点。
现在的系统就是二级反渗透膜出水经过检测后发现硝酸盐超标,别的一切都合格。请问各位指点!

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • mamingkuangood
    我们都检查过了,但是没有泄漏的地方就是出水硝酸盐不合格。因为医药行业没有数据检测法只有比对法,随意具体数字谁也不知道反正就是眼色不一样,的确不知道什么原因。
    2008-07-20 17:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • mamingkuangood
    谢谢两位对我的建议!我用的是分析纯碱,进水中硝酸盐是3.56PPM,因为客户对纯化水检测用的是比色法,我的反渗透以及为三段,全部超标。二级两段第一段合格,但是第二段超标。具体熟知不清楚啊?我想把以及换成新的耳际用以前的试试,请问各位我这样做的话?怎么样啊?我看过了别的生产厂家做的系统工艺和我的一样?而且我用的反渗透膜是陶氏化学公司的BW30-400的阿?我看过反渗透膜对硝酸盐的去除率为97%,但这个重要吗?我想以潜能合格但是现在不合格为什么呢?
    2008-06-15 15:58:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(19条)