土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 能否提个话题:现场故障经验介绍。

能否提个话题:现场故障经验介绍。

发布于:2005-04-11 15:42:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
论坛上高手如云,理论深厚,要一时学会对我来说颇有难度。大家能否来讨论一下实践中的问题?
我先说一个:某水电站大修,安装完毕试车,出现了卡涩现象,急停查原因。原来是一长约4cm磁极键断头掉在转子里,清扫时未发现,开机后甩了出来,卡入气隙,取不出来。后来采用桥机辅助往外拉才取出。吃此一堑,后来大修,各部件清扫均要求工作人员签名,确保责任到人、工作到位
由此可见,有时事故并不是因技术原因引起,而是管理和责任心问题。

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • zhong.136
    zhong.136 沙发
    本人从事水电工作差不多三十年,虽然自己从末出过类似的事故.但看到听到过很多因工作粗心造成的事故1举几个例子:1,2000kw水轮发电机组经半个月大修,回装上导的挡风板时掉下一个螺丝,结果得重新吊转子再来一次;2,二台并网运行的机组要停一台,结果在拉停了的机组的隔离开关时误拉没有停机的开关,造成带负荷拉刀闸的恶性事故;3.6000kva的变压器大修,经在露天阳光中八个小时的辛苦操作,终于完成换油,检查,试验等所有工作,在回装时掉下一个开口板手.结果只能先把变压器装好等明天再重来一次(因在露天操作,一到下午四点后空气中湿度大会使变压器油因吸潮而影响油质).结果从明天起连续半个多月阴雨!使电站无法开机,眼看着每天五万多元的人民币随着水流流走.别说领异是就工人都心疼不己;4,冬季检修时对直流系统蓄电池做请洁工作,将充电电源切除后没有在请洁工作完成后重新投入.又没有记录做过直流系统的操作,结果一个星期后(大年三十)另一个管理人员接手启动机组,启动还刚好够电压,但启动后电压就只有180v了,所有自动装置因失压瘫痪!想停机都停不下来.结果就造成机组飞车!5,变电站要停一路电源,结果在没有跳开断路器就拉刀闸,造成整个地区35kv系统停电.--------大多大多因工作粗心而造成的事故了!所以本人的经验是:以百分百的认真细致的工作,避免千分之一甚至万分之一的事故故障可能的发生!与广大水电人共勉!
    2007-07-23 17:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • cxc3233917
    cxc3233917 板凳
    10kV母线检修,掰手放在BC两相上面,忘了拿,结果母线烧断!
    2006-11-18 09:32:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 168 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流耐压试验中电压是指峰值还是有效值?

6KV同步发电机直流耐压试验,高试规程上有电压标准,但不能确定该标准值是峰值还是有效值?急!急!急!

回帖成功

经验值 +10