我公司有工艺空调,24小时保证恒温恒湿,空调机组为单风机定风量系统,由于原设计因素,最大新风量为15%,由于过渡季节需要提前开动制冷系统,为节能要求,拟将新风量加大,可是不知道加大进风量时,排风系统是否需要单设风机,请求帮助,万分感谢。
如果有哪位热心人事愿意协助,请不妨留下您的联系方式,我会与您联系,谢谢!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • northyang
    northyang 沙发
    顶一下...顶一下:time: :handshake
    2009-04-22 15:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • yanfeng0101
    yanfeng0101 板凳
    视房间密封情况而定,如果密封较好的话,需要增设排风机,并且与空调机电气联动