土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电气设备的远方/就地切换开关应布置在哪里?

电气设备的远方/就地切换开关应布置在哪里?

发布于:2005-04-27 16:28:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本人做电厂二次设计,采用DCS控制时须在电气设备设远方/就地切换开关。但如果保护与设备不在一处时,切换开关设置在那里更合适?本人察看过多个设计院的图纸,结果各不相同,本人倾向于切换开关和操作箱布置在一处。

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • lhcxxg
    lhcxxg 沙发
    我们现在做的是放在就地操作箱,因为就地操作按钮都在就地操作箱里,想就地操作只能是在就地操作箱上,所以切换开关还是应放到就地,如果放到配电盘上,就地操作时还应到配电盘上操作切换开关,然后在在就地箱操作,我感觉比较麻烦。如果没有就地操作箱那就应放到配电盘上。
    2005-05-10 13:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • routerduo
    routerduo 板凳
    一般放在配电屏
    有些排水泵电动机切换就放在就地控制箱
    主要是为了运行检修方便
    2005-05-09 10:51:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 168 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于PC段习惯做法~

规程要求75KW电机上PC段框架,你怎么作的?多大电流的MCC回路你会设计到框架回路?对于MCC回路~你的电流互感器是按2/3的原则选的吗?

回帖成功

经验值 +10