土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 风机盘管控制系统

风机盘管控制系统

发布于:2005-07-04 22:49:04 来自:暖通空调/暖通资料下载 [复制转发]
风机盘管控制系统

  风机盘管(fan-coil unit),又称小型送风机,广用于旅馆、饭店、公寓及办公室中。它可说是一个小空调区的空调箱,内有风扇,过滤网及管排等,管排可任走冰水(寒水)或热水。单一管排式者应用较广,以其价廉而控制需求又少之故。
  控制系统可安排成二管系统、三管系统或四管系统,每一种都有优劣点。当单一管排可使用冰水(寒水)或热水者,热水温度可能要甚低于标准加热管排者,此因为在正常冷却时,管排中冰水(寒水)温度与离风温度相差不大,冷却管排需有额外相当大的热交换面积之故。冰水(寒水)温度7°C/热水温度从110°F到140°F为典型的应用温度。

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    建议去看看霍尼韦尔暖通空调自控手册,里面讲得很详细的,也可致电天津霍尼韦尔公司,他们 是国际上这方面的老大。
    2005-08-25 20:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • xiaolitanhua
    xiaolitanhua 板凳
    已经不错了
    顶你!
    2005-08-25 17:14:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料下载

返回版块

25.43 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有效解决空调水系统平衡的方法

自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 在系统的末端使用自动恒压差阀+电动调节阀后可以省去大量使用在分层控制中的平衡阀,所以可以使系统性能更优越,维护更方便。