土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 刚接柱脚锚栓直径不宜小于30mm??

刚接柱脚锚栓直径不宜小于30mm??

发布于:2009-12-21 15:09:21 来自:建筑结构/3D3S 23 18882 [复制转发]
在做柱脚节点验算时计算书里的报错信息
有何根据
出处在那?这个是重点

全部回复(23)

只看楼主 我来说两句
  • yds2003
    yds2003 沙发

    最小直径不宜小于24mm

    2023-03-20 18:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • a1174438901
    a1174438901 板凳
    好像是不小于30
    2015-01-10 21:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • gangwang7777
    gangwang7777 地板
    学习,难得的好东西啊
    2014-02-20 15:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiaotianwolf
    钢结构手册第三版第504页:
    柱脚锚栓承受排架柱弯矩在柱脚底板与基础间产生的拉力,同时作为安装过程中的临时固定柱之用。锚栓的直径可由计算确定,但不宜小于Φ36。
    2013-12-13 09:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • everlastingwch
    1.铰接柱脚锚栓仅作安装过程的固定之用,因此锚栓的直径通常根据其与钢柱板件厚度和板底厚度相协调的原则来确定;一般可在20~42mm的范围内采用,且不宜小于20mm;
    2.刚接柱脚锚栓在柱脚弯矩作用下承受拉力,同时作为安装过程的固定之用,同时尚应与钢柱的截面形式和大小,以及安装要求相协调,直径一般可在30~76mm的范围内采用,且不小于30mm。
    2012-06-11 14:07:11

    回复 举报
    赞同0