土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书

土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书

发布于:2009-12-30 20:31:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书

一、 施工工艺流程图:

二、作业方法及要求:
1、 施工准备:
(1)技术准备:掌握接地摇表的使用方法,了角设计对接地电阻值的要求。
(2)组织准备:土壤电阻率及接地电阻的测量,须由一名技术人员带一名熟练的技术工人进行,测量应用好原始记录。
(3)工器具、材料准备:接地摇表、接地棒、导线、钉锤、扳手。
2、 土壤电阻测量(施工过程质量控制见证点W点)
土壤电阻率的测量摇表应有四个测量端钮。在被测量土壤电阻率的地区,接图-1布线,将四个接地棒接于四个测量端钮,成一直线打入土内,各接地棒之间的距离可等距离“a”厘米。棒的埋入深度,不应小于a/20,a,可取以整数便于计算。

摇表电流极端钮I1和Ⅱ2(有的摇表为G1G2)连接在四个接地棒外侧两边的棒上,而电压极端子E1和E2(有的摇表P1和P2)连接到相应的靠里面的棒上,则摇表测量时所得的指示值是靠里面的两棒之间的电阻( 欧)将所测得的电阻值,按下列计算公式求得土壤电阻率,该电阻率是相当于深度为棒间距离a处的近似平均土壤电阻率。
土壤电阻率的计算公式为:
P=2πaR(欧.厘米)a棒间距离(厘米),R接地电阻测量的读数(欧)。
3、 接地电阻测量(施工过程质量控制见证点W点)
测量时接地装置应与避雷线断开,电流极,电压极应布置在线路或地下金属管道垂直的方向上,并应避免雨后立即测量接地电阻值。
电极的布置:一般较长的电极距离接地测量点的距离为接地装置最长射线的4倍,较短的电极距接地测量点的距离为最长射线长度的2.5倍。
防雷接地装置的季节系数
埋 深 季节系数
水平接地体 2-3米垂直接地
0.5 1.4~1.8 1.2~1.4
0.8~1.0 1.25~1.45 1.15~1.3
2.5~3.0 1.0~1.1 1.0~1.1
注1:土壤比较干燥,则应采用表中较小值,比较潮湿,则取较大值。所测得的接地电阻值,应乘以季节系数,季节系数是根据地质土壤的干湿程序选取的。乘以季节系数以后的电阻值应满足下表中不同土壤电阻率所要求的电阻值。
土壤电阻率
欧.米р 100及以下 100以上至500 500以上至1000 1000以上至2000 2000以上
工频接地电阻
欧 10 15 20 25 30
接地摇表在线接好后,将仪表置于水平位置,检查检流计指针,是否在中心线上,否则用零位调整器调整。然后将“倍度标准”放在最大倍率(如X100)位置上,慢慢转动发电机的摇把,同时放置测量标度盘,使检流计的指针指于中心线上,当检充计的指针接近平衡时,加快发电机的转速,使其达到额定转速,调整“测量标度盘”使指针指于中心线上,如“测量标度盘”的读数小于1时,应将“倍率标度”置于较小的倍数,再重新调整测量标度盘,得到正确的度数。用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即得所测接地电阻的数值。
4、 记录的表格及签证的项目
接地装置的电阻及土壤电阻率测量完毕,应及时填写《接地装置施工检查及评级记录》对电阻值不满足要求的应重新加长处理,直到满足要求为止,并及时请甲方监理在验收资料上签字。
5、 表格式样:
(1) 表面式接地装置质量等级评定标准及检查方法表
(2) 深埋式接地装置质量等级评定标准及检查方法表

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • wx_1638322141010

    好  谢谢

    2022-02-20 15:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    谢谢分享,好东东。
    2013-03-05 15:21:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 168 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流系统调试作业指导书

1 概况西部电厂#5、#6机工程集控直流系统每台机设计两组蓄电池,配三台充电器,控制和动力共用,蓄电池容量1000AH,充电器采用数字模块式,每台机设置两组容量为 KVA的UPS,UPS的直流电源分别来自两组蓄电池。2 编制依据2.1 GB 50150-91 《电气设备交接试验规程》;2.2 相应的施工设计图和厂家技术资料;3 作业准备和条件要求3.1 作业条件要求:3.1.1 直流系统、UPS及接线完成;

回帖成功

经验值 +10