距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1)
一般没有整个系统采用IT系统的,一般是在TN系统中加装隔离变,隔离变之后采用IT系统。隔离变的容量不需要很大,一般为4kVA或6kVA即可。特别注意的是,IT系统没有中性线,其提供的都是三相电。但三相电并不意味着就是380V。因为隔离变可以是380V/220V,输出220V的三相电。也就是说原本TN系统中给照明的火、零、地,变成了IT系统中的火、火、地,只不过火火之间是220V。为了三相平衡,原本TN系统中单相电组合L1L2L3,变成IT系统中三相的两两组合,即AB\BC\CA。当然,特殊的设备可能还需要别的电压,具体需要查看设备说明书。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.75 万条内容 · 1860 人订阅
阅读下一篇
我们单位做电力管道土建工程,在做一个10KV高压T接箱的时候,有网点房业户阻挠施工,说不够安全(距离建筑物约3米),请问谁知道相关的规范,具体有哪一条是针对安全距离的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳一般没有整个系统采用IT系统的,一般是在TN系统中加装隔离变,隔离变之后采用IT系统。