请问各位大师,最近设计一综合医院,《民用建筑电气设计规范》12.8.6中在---2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域”内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统.可否在电源前端采用TN-S系统,在医用电气设备用电处采用IT系统,还是整栋楼均采用IT系统?
  • 雾霭晨曦
    雾霭晨曦 沙发

    一般没有整个系统采用IT系统的,一般是在TN系统中加装隔离变,隔离变之后采用IT系统。隔离变的容量不需要很大,一般为4kVA或6kVA即可。特别注意的是,IT系统没有中性线,其提供的都是三相电。但三相电并不意味着就是380V。因为隔离变可以是380V/220V,输出220V的三相电。也就是说原本TN系统中给照明的火、零、地,变成了IT系统中的火、火、地,只不过火火之间是220V。为了三相平衡,原本TN系统中单相电组合L1L2L3,变成IT系统中三相的两两组合,即AB\BC\CA。当然,特殊的设备可能还需要别的电压,具体需要查看设备说明书。

    2023-04-07 20:27:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.75 万条内容 · 1860 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电力T接箱于建筑物的安全距离

我们单位做电力管道土建工程,在做一个10KV高压T接箱的时候,有网点房业户阻挠施工,说不够安全(距离建筑物约3米),请问谁知道相关的规范,具体有哪一条是针对安全距离的?