土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为何要将压缩机的高压排汽管管径变细?

为何要将压缩机的高压排汽管管径变细?

发布于:2005-09-12 12:27:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我发现大连三洋生产的冷柜,绝大数的压缩机的高压排汽管管径都缩细了,但是它的制冷效果非常好,这是什么原理,各楼主请赐教!邮箱:fan_sj@sina.com

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • jack82093007
    jack82093007 沙发
    请说明白,高压管变细了?
    2005-10-02 14:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • dongzhesheng@co163
    不是很明确楼主的意思,难道压缩机排汽管设置了变径?我不好想象你的问题。
    通常情况下,压缩机排汽管经总是小于吸汽管径,这是因为1、制冷剂蒸汽被压缩后比容减少,所以管径可小些。2、排汽管中流速适当增加有利于将排汽中夹带的冷冻油迅速排往油分离器,不致于流回排汽腔。
    2005-09-30 22:37:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(4条)
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.53 万条内容 · 730 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻壳管式换热器国标图85T908及85T909

急需壳管式换热器国标图85T908及85T909,请大家帮忙!

回帖成功

经验值 +10