我朋友是一新手,想知道关于VRV焊接注意要点,请帮忙一下

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • xjhcycn
    xjhcycn 沙发
    1)注意焊接时氮气保护焊接(必须!!!)
    2)分歧管进出管的最短距离。进气管50厘米不能有弯头。出管最好100厘米不能有弯头
    3)分歧管要水平安装
    4)分歧后主管和配管分清楚
    5)分歧管的保温要做好
    6)选用分歧管的大小要算清楚。根据后面的容量选用。要充分考虑流量。
    7)如果末端跟主机有超配现象,最远的末端要考虑流量。
    8)。。。。。。很多细节。在实践中慢慢体会。