土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 一丁被监理心得

一丁被监理心得

发布于:2005-11-10 21:52:10 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
在宁夏宁夏回族自治区银川市,监理与被监理的若干体会:
主体结构分部工程质量控制:
第n层梁板混凝土浇注完成后
适时用农膜覆盖,要注意农膜间的搭接。这对于控制该地区混凝土板的微细裂缝十分有效。
监理人员检查剪力墙、柱子纵向钢筋偏位偏位,如发现墙柱纵向钢筋偏位,要求按1:6的斜率纠偏。
分规格统计n+1层墙、柱纵向钢筋接头数量,按规定要求送样检测或见证送样检测。
接头离楼面高度,按照国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙)P36,接头离楼面高度,应同时满足≥Hn/6、≥hc、≥500mm的要求。
相邻两纵向钢筋应交错焊接连接,交错的尺寸应≥35d、且≥500mm。钢筋原材料试验合格报告、钢筋接头试验合格报告。
箍筋弯135度要做得十分到位、框架节点核心区在梁高范围内的柱箍筋间距要做得十分到位。
梁底板上好,穿梁纵向钢筋并绑扎。梁纵向钢筋的接头位置应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)5.4.5条之“接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区”的规定宁夏监理对此要求得十分高,规范讲“不宜”,宁夏监理按“不得”要求,否则,就用绑条焊的方法整改。
水电安装、柱模定位短筋焊接事,电弧焊主筋不得打火咬肉。咬肉一经发现,要当地建科院拿方案进行处理。
墙柱钢筋检验批经监理验收合格,方可封另一侧墙柱模板。
而钢筋检验批的验收:钢筋原材料报告、接头报告、规格、数量、间距、接头位置、拉筋、定位筋有无咬肉、水电盒预埋位置、预留洞尺寸、混凝土保护层垫块等等一切ok,才签字、封模。
混凝土级配、模板验收、钢筋原材料试验报告、接头报告、钢筋验收、混凝土开盘鉴定等资料齐全,才予签字,方可浇注混凝土。

此外,必须及时将同条件试块放到所代表的构件附近,如果一旦被查到没有将同条件试块放到所代表的构件附近,就要用重金进行非破损检测!!!

宁夏监理对程序控制严格,对农民工劳动果实是尊重的,对结果还是善待的。

施工现场监理人员以新大中专学生和退休老伯为主。退休前当过钢筋工长,能看懂国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙)的就可以当总监代表。就是好总监代表。

宁夏的资料有一本宁夏回族自治区地方标准《建筑工程资料管理规程》(DB64/266-2003),还必须购买正版软件,要求十分严格。

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • tangcaijun
    tangcaijun 沙发
    欢迎hwtbb521参与讨论。
    2007-05-23 10:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • hwtbb521
    hwtbb521 板凳
    引用:
    一、问题的原因是很明显的,6月9日KH监理机构用过时的建施总1检查,经我项目部提醒,改用建施总—1X。5月8日书面告知业主我项目部发现坐标有误,而业主未转给监理单位,20多天的定位放线中,KH监理机构从始至终未监督过,造成问题得不到及时纠正。因此问题的产生显然不在我项目部。

    平心而论,20多天的定位放线中,KH监理机构从始至终未监督过,造成问题得不到及时纠正。这一点让人感到震惊,如果真是这样,业主驻现场的代表能不知道而且不做处理?就允许监理在20多天里不在施工现场? --这个玩笑开大了,如果存在20多天的放线工作,监理不曾监督,在下冒昧请教,施工测量放线的报验程序是什么?在未完成的工序里,施工单位的自检工作都尚未完成,监理在这个时间,仅需要巡视。在刚开始施工的现场,经常有变更的图纸未能及时交复监理,如果把用错图纸就说监理素质不高或者(极端些)没水平,原因过于牵强,不免有煽情之嫌。

    现在的施工项目,关系复杂的无法想象,说的玄乎点,就像在北京城里随便扔个砖头,砸着的不是科长就是处长;如若换作上海,只怕是砸得不是百万元户就是千万元户(隐暴发二字)。现在的社会,有钱就是实力,有关系就是大爷!相信没几个施工单位能真正依靠实力中标(因为这种招标罕见),但相信施工单位的老大绝对比监理的老大有钱有路子!!能让监理公司的老大认错,仅仅因为一莫名其妙的监理通知,和以上无法想象编排的原因是绝对不能够的。
    -- 在下以事论事(仅以13楼所发文而论)。

    另引用一丁老师一段话:该顶的,要坚决顶回去,譬如13楼那种情况,私下里给他们沟通,可是他们给脸不要脸,最后,就只好行文,将绊脚石搬开!因为工程建设不需要绊脚石。业主的大老板得知这个情况后,很生气很生气,居然花钱延请了绊脚石!不但不起好作用,还严重阻碍工程的顺利进展。--请问该业主对其现场代表的不作为如何处理的?(20多天的定位放线中,KH监理机构从始至终未监督过,造成问题得不到及时纠正。这一点让人感到震惊,如果真是这样,业主驻现场的代表能不知道而且不做处理?)--在下只想说:工程是人做的,公正也只是人说的~~

    2007-05-23 00:37:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(31条)
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.76 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

成都诚招监理员

成都出口加工区西区中芯国际项目诚招四川监理员土建监理、安装监理 工作范围:四川省成都市 要求: 1.取得监理员岗位证书 2.有监理工作经验 3.良好的书面和口头表达能力 4.熟悉开展监理旁站和检验工作 5.掌握相关专业知识 联系电话13801855567或028-81783533david_chen2k@126.com

回帖成功

经验值 +10