土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机产生漏电与制冷系统有没有关系?

压缩机产生漏电与制冷系统有没有关系?

发布于:2005-11-19 11:25:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问:会不会与制冷系统设计不当有关?比如压缩机吸回湿蒸汽有关?制冷系统没有汽液分离器.

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    谢谢楼上各位的的解答,问题已经解决,是系统的配电箱漏电,现在处理好了.
    2005-11-26 09:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • huym
    huym 板凳
    我也认为肯定和制冷剂本身没有关系。除了楼上几位提到的很可能有接线问题(具体讲就是带电部位与非带电部位接通了)外,我还有一点提醒各位注意:如果为水冷或冷水机组的话,要提防从水系统漏电过来让筒体带电,我有同事碰到过。另外还有一种比较小的可能性:因为有的压缩机动力电缆接线端子没有用绝缘树脂密封,在端子盒中出现凝露,造成筒体带电,这点在冷冻机中比较容易发生,特别是如果一些厂不注意绝缘树脂密封工艺细节的话。QUAN斑竹你应该记得在特灵的RTHB和CVHG的机身启动柜配置时,除了绝缘胶密封外,还有电热丝加热除凝露(这样做主要上述两种机器的机身启动柜是挂在端子接线板上的,为了防止启动柜出现短路)。
    2005-11-25 22:14:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.51 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨压缩机手动能量调节该自动能量调节的方法(转贴)

将压缩机手动能量调节改自动能量调节的方法——氨机自动化的体会之二氨压缩机自动运行是氨机冷库自动化的重头戏,它的成功与否决定了整个项目的成败。所以我们必须认真的分析研究才能解决好这一问题,保证整个项目的顺利完成。氨压缩机自动能量调节包括压缩机自动开停机、能量自动增减载、自动保护和故障诊断等几个方面。制冷系统的低压给出加载或者减载信号,自动控制系统根据加载信号启动冷却水系统、启动压缩机、能量加载;根据减载信号能量减载、关停压缩机,关停冷却水系统;、压缩机发生故障时,要能够判断故障类型,并且对压缩机自动保护;某台压缩机保护以后,自动启动下一台压缩机,停机时也要跳过这一台压缩机。当冷却水系统发生故障时,对所有压缩机进行保护。这些功能都由电器控制系统和控制程序完成。能量调节需要对压缩机原手动液压机构进行改造,改为自动机构后配合电器系统控制程序共同完成能量调节。