土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教一商场消防问题

求教一商场消防问题

发布于:2002-09-04 18:55:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一两层商场,正方形,有中庭,底层+中庭+通道面积=3800M2,其中中庭面积与通道面积为1000M2,因此底层商场面积为2800M2,二层面积2900多M2,不到3000M2,若加上外走廊就有3200M2,外走廊不算建筑面积,因此本建筑我只设置了消火栓给水系统。但图纸审查意见下来说要设置自喷系统,看了他的审查意见,把中庭也考虑在内了,请问是否有道理,是否必须设置自喷系统。(人自通道进入中庭,再由中庭进入商场)
  • nickles
    nickles 沙发
    1.这么大面积的商场不设自喷你放心吗?
    2.依规范8.7.1之五:每层面积超过3000M2.......的百货商场、展览大厅。(注意此处乃是面积而不是建筑面积。
    3.依规范8.7.1之六:设有空气调节系统的......商店....
    4.消防局都通不同意,万一出了事,你还能为自己找什么理由呢?
    2002-09-04 23:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • typhoon
    typhoon 板凳
    中庭面积是不是应该乘二呀!
    2002-09-04 22:25:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.23 万条内容 · 653 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防的疑问,求助

1.高规有好多处提到最小充实水柱为10米,但查支流水枪技术特性表,65MM水带,19MM水枪对应10米 水柱的流量是4。6L/S,又不能满足每个消火栓的的最小出水流量(5L/S),那为什么不直接规定最小充实水柱为11。3米呢(对应流量为5L/S)??? 2.消火栓间距的疑问:规范上的规定指的是两相邻消火栓的直线距离吗?还是人员能走到的最短路程?50米的最大间距是适用什么样的建筑?好象是多此一举吧?如果相距50米,肯定有某个地方没有两个充实水柱到吧?(如果保护间距到了50米,那就算25的水带,充实水柱也得30米,那可能吗?

回帖成功

经验值 +10