土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 发现PKPM08 (2010.9.26盘片)两个问题

发现PKPM08 (2010.9.26盘片)两个问题

发布于:2011-01-25 19:43:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.按主梁输入的次梁,定义为非调幅梁时,抗震等级仍同框架梁,以前的版本自动改为5级。
2.桩筏基础 桩冲切板未考虑板上剪力墙的影响。

[ 本帖最后由 honker1981 于 2011-1-25 19:45 编辑 ]