土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV单母线接线问题

10KV单母线接线问题

发布于:2011-03-10 18:38:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电公司提供的勘察单上:二级负荷,双电源供电,一用一备,单母线接线,主电源容量1600(800*2),备用电源1600(800*2),主电源从10KV AAA线接入,备用电源从10KV BBB线接入。
问题请教:供电方案我设计的是两台800KVA的变压器,互为热备用。单母线分段带母联开关,主进线开关设为A,备进线开关设为B,联络开关设为C,平时机械互锁,合AC,主电源带两台800KVA的变压器。故障时,合BC,备用电源带两台800KVA的变压器。
共计10台中置柜。其中母联和母联隔离各一台。
恳问这样设计是否满足供电局的单母线要求??是否有更简单的供电方式,请不要提议使用10KV双电源切换柜。

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • yehan188
    yehan188 沙发
    如果采用KYN28柜,怎么实现机械连锁,再有就是两回进线只采用一个计量装置是否电业局同意?
    2012-04-10 12:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhou_cb
    zhou_cb 板凳
    一用一备,不过需要两个变压器
    2011-08-03 12:50:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.77 万条内容 · 1901 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:双电源切换时间

请问一般的市政项目,例如污水厂、自来水厂高压10KV双电源切换的时间一般是多少?(也就是一路10KV故障,自动切换至另一路的时间要求是多少)

回帖成功

经验值 +10