土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】关于10KV电压互感器烧毁原因分析

【求助】关于10KV电压互感器烧毁原因分析

发布于:2011-06-13 21:39:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!

全部回复(35)

只看楼主 我来说两句
  • wx_1676514324959

    电压互感器有短路的现象

    2023-02-16 11:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • tujunt10
    tujunt10 板凳

    10小时候再度出现问题,我怀疑是接线问题。没照片没图纸,很难分析。

    2023-02-07 12:04:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(35条)
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.11 万条内容 · 299 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】二次绕组具有抽头的多变比电流互感器怎样接线?

如题

回帖成功

经验值 +10