土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 【讨论】一些工程电装、临电及施工安全方面的违规照片及较规范图片

【讨论】一些工程电装、临电及施工安全方面的违规照片及较规范图片

发布于:2011-06-17 14:27:17 来自:电气工程/电气工程施工 1484 191186 [复制转发]


从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。



请大家分析:



1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?



2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?



3、如何进行质量或安全整改?



4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?







注意:



1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!







2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!







3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!







第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]


20110617_9122baf701f97c2a6e75SGtKlf2vsAuF_jpg_thumb.jpg

全部回复(1484)

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    有必要再翻出来

    2023-03-13 19:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    2021-06-18 08:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • liupoquan
    liupoquan 地板

    楼主辛苦。谢谢分享!

    2019-07-14 11:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 4楼

    全国九成左右的建筑施工队伍,都没有漏电参数测试仪,其填写的漏电参数测试记录肯定都是假的,不合格的!!!

    漏电参数测试记录,从JGJ46-88推出的年代就有了!!!

    可见这三十年来,全国范围建设工程现场内,几乎所有单位都一直在造假,要么抄铭牌,要么瞎编数据!!!

    2019-07-12 15:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 5楼

    国内很对小型搅拌机,都没有配控制箱,而是采用了倒顺开关,但这是违反JGJ46--2005临电规范规定的!!!

    必须拆除倒顺开关、配控制箱后才能使用!!!

    2019-07-12 15:13:12