有一3000/5的电流互感器 一次电流2300A,次级电流约40A,现在互感器发热非常严重,请问这是为什么,是磁芯饱和了吗,还是一次电流大造成的,还是因为高次谐波造成的
  • 克里斯蒂亚刘能

    蹲一个答案

    2023-02-28 16:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • ys_xwm
    ys_xwm 板凳
    3000/5的电流互感器 一次电流2300A,次级电流约40A。可能接线有错误,是不是把其他回路的二次电流引到本回路了。再不然就是你互感器本身有问题,可以对互感器校验一下。