在一二次泵系统中一次泵和二次泵是怎么选的
  • 张三
    张三 沙发

    一次泵的流量按照其配套的冷水机组流量,扬程按其配套的冷水机组在机房内配管回路阻力。
    二次泵的流量按照其配套的系统流量分配给它的流量,扬程按其配套的所分配之除机房外水系统阻力。