六层框架异形柱住宅被审核图纸的人提出以下问题,让我很纠结,不知道何去何从原始资料:1.凹形的6层异形柱框架,两侧为六+1的住宅,中间部分为二层的商铺裙房(高度达住宅三层高),工程总长度38米2.地质条件:持力层为中风化岩,局部为强风化岩(在局部住宅的位置),强风化岩设计时直接挖深到中风化的位置3.屋面为坡屋面,坡度不大4.当地为非抗震区(浙江金华市XX县) 校核图纸的人给了下列意见: 1.局部二层的位置没有设缝,在设计时是如何考虑不均匀沉降的,建议地梁拉满作强,协调不均匀沉降(
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11)
只看楼主 我来说两句不错的资料, 谢谢楼主分享啊
回复 举报
针对“5.3.1 异形柱框架应进行梁柱节点核心区的受剪承载力计算”。会出现大部分异形柱验算不满足。调整方法:1)查看超限信息文件,看看柱子是X方向还是Y方向,如果是柱子是处在分户墙上,可以适当加高与超限异形柱相邻梁截面(相对比较有效)。2)柱子砼强度等级采取C30。3)梁柱节点定义为刚域。4)对角部、平面有变化处的异形柱可沿着墙体方向拉长,做成短肢剪力墙。