土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ VRV空调室外机除霜积水解冻问题如何解决?
一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!请给我留言 www.guanzizai.com.cn谢谢!

全部回答(1 )

  • aw100
    要保证除霜时,水要充分排走。

    在除霜时,同时抽走水,或,加热容易结冰堵的地方,保证排水。
    看具体情况试试吧。
    2012-02-07 16:58:07 来自 PC 评论 举报