问题时这样的:
110KV配电站使用并联电容器串联电抗器成套装置补偿无功负荷,
同时为了检修安全配有放电线圈,放电线圈型号为:FDE2-11/√3-1.2-1W,
为全密封放电线圈,安装类别为户外,是油浸式的,单相的,
刚开始发现他往外喷油,原想紧固螺丝即可,没想到紧固过程中瓷瓶裂了,那么只有换一个放电线圈
但是配货厂家说该产品找不到了,只能买到干式的放电线圈
现在询问:一台电容器可不可以同时使用干式和油浸式的放电线圈,混着使用有没有什么问题或者说安全隐患,因为另两相都是油浸式的,如果只有这一样换干式的到底可不可行,望各位高手指教

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发

    注意:1户外型的;2.电气参数相同

    2023-04-03 10:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • 随风飘花落泪

    三个一起换

    2023-03-31 17:49:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.76 万条内容 · 1881 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于临时施工箱变的出线柜相关疑问

施工用电已经被供电局批下来了630KVA,让在电杆上安装一台柱开(个人理解是一台户外真空断路器),还上一台高供高计的欧式箱变,有以下几个问题想请教:1、户外电杆与变压器的距离有100米左右,在户外电杆上安装一台柱开后箱变中是否还需要设一台进线柜。(附图中的进线柜)2、箱变中是否需要设置一台出线柜(附图中的出线柜)。比较着急,请知道或是做过的朋友多指教一下谢谢。