土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [总结]加湿量计算误区

[总结]加湿量计算误区

发布于:2007-01-04 18:38:04 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.687kg/h

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • houhongzhang
    houhongzhang 沙发
    哈哈!
    牛角尖要钻,但钻完还得出来。
    理论上100m3/h的新风加湿后还是100m3/h吗?空气密度的概念是什么?工程上的简约将有助于将精力放在刀印上。
    2009-07-18 00:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • zh1031
    zh1031 板凳
    如果考虑其他因素在不同海拔、不同温湿度状态下空气密度也是不一样的,除非需要做很精确地计算,一般设计时可以不对这些因素进行考虑
    2009-05-08 13:57:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(27条)
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3588 条内容 · 81 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[设计]请教问题7

请问何谓屋顶隔热措施?具体如何实施?

回帖成功

经验值 +10