土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 只有一个排烟风机要不要设自动报警?

只有一个排烟风机要不要设自动报警?

发布于:2007-04-03 12:46:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多层教学楼,因为楼道太长,要设排烟风机。那要不要设自动报警?不设的话,排烟风机如何自动启动?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 无名2520
    无名2520 沙发

    既然设置了机械排烟,就需要设置火灾自动报警系统,实现联动要求。可以只在公共区域设置火灾报警。

    一般处理方法是中间增加休息区,改成自然排烟,让建筑解决完事。

    2023-04-06 11:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1564474229523

    建筑设计防火规范

    Code for fire protection design of buildings

    GB50016-2014(2018年版)

    8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
      1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
      2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2 或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库;
      3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
      4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;
      5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力 、交通和防灾等指挥调度建筑;
      6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院 ,座位数超过2000个的会堂或礼堂 ,座位数超过3000个的体育馆;
      7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;
      8 歌舞娱乐放映游艺场所;
      9 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;
      10 电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;
      11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;
      12 其他一类高层公共建筑;
      13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
      注:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。

    因此排烟风机需要与火灾自动报警系统连锁动作,需要设置火灾自动报警系统。

    还是要以规范为准。

    2023-04-03 18:41:03

    回复 举报
    赞同0